Didar782 ВР (улитка) для вытяжки автомойки 26.7.2017, 11:13 Skaramush Не так. Это будет справедливо для выключенного вен... 26.7.2017, 11:16 Didar782 Значит выходит что работающий ВР ему обледенение н... 26.7.2017, 11:26 Skaramush Я не писал "не страшен". Запросто возмож... 26.7.2017, 11:51 Didar782 Понял Вас спасибо! Дренаж само сабой будет. Ск... 26.7.2017, 11:58 Skaramush Да, греть нужно будет зону у дренажного патрубка +... 26.7.2017, 12:08 Didar782 Супер! Так и будет!)))))))))))))))))))))))... 26.7.2017, 12:23