> Емкость для плавления глазури
gera4k
сообщение 27.7.2017, 0:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174228



Ребята подскажите пожалуйста куда капать, по данному проекту. Хочу рассчитать все правильно. Теплой баланс, диаметры трубопроводов, подбор всей арматуры.
Из данных только:
давление пара и температура 140
вторичный теплоноситель - вода
начальная 15 и конечная 60 температура продукта
Объем емкости
Откуда начинать расчет? Я так понимаю что тепловой баланс будет Q1 = Q2 = Q3, как подобрать необходимый кожухотрубный темплообменник. Как повлияет мешалка внутри


Прикрепленный файл  ____2.JPG ( 253,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  ____1.JPG ( 231,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____3.JPG ( 259,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gera4k   Емкость для плавления глазури   27.7.2017, 0:50
- - gilepp   Если я правильно понял, паром необходимо нагреть в...   27.7.2017, 9:20
- - gera4k   Цитата(gilepp @ 27.7.2017, 10:20) Если я ...   28.7.2017, 1:38
|- - T-rex   Цитата(gera4k @ 28.7.2017, 2:38) ... я мо...   28.7.2017, 19:35
- - gilepp   Обращаетесь к производителю/поставщику теплообменн...   28.7.2017, 8:27
|- - gera4k   Цитата(gilepp @ 28.7.2017, 9:27) Обращает...   28.7.2017, 13:06
- - T-rex   Ф.Стренк Перемешивание и аппараты с мешалками. Гла...   28.7.2017, 20:14
- - Twonk   Подходы Эксон   28.7.2017, 23:43
- - gera4k   Вот накинул схемку, с чего лучше начать расчет?   4.8.2017, 15:34
- - gilepp   Рекомендую начать с того, что схема неправильная и...   4.8.2017, 16:01
|- - gera4k   Цитата(gilepp @ 4.8.2017, 17:01) Рекоменд...   4.8.2017, 23:10
- - T-rex   Для начала нужно от технолога получить задание по ...   5.8.2017, 0:00
|- - gera4k   Цитата(T-rex @ 5.8.2017, 1:00) Для н...   5.8.2017, 0:16
- - Twonk   Предлагаю упростить - геометрию аппарата для перво...   5.8.2017, 10:33
|- - gera4k   Цитата(Twonk @ 5.8.2017, 11:33) Предлагаю...   5.8.2017, 13:21
|- - Twonk   Цитата(gera4k @ 5.8.2017, 15:21) глазурь ...   5.8.2017, 19:00
- - Галиев   А разве нельзя сделать паровую рубашку на мешалке ...   5.8.2017, 14:49
|- - gera4k   Цитата(Галиев @ 5.8.2017, 15:49) А разве ...   5.8.2017, 22:47
|- - Галиев   Цитата(gera4k @ 5.8.2017, 22:47) как бы м...   6.8.2017, 10:48
|- - gera4k   Цитата(Галиев @ 6.8.2017, 11:48) Уточните...   6.8.2017, 13:53
|- - gilepp   ЦитатаТемпература конденсации да одинаковая, и она...   6.8.2017, 20:53
|- - gera4k   Цитата(gilepp @ 6.8.2017, 21:53) Вы же го...   6.8.2017, 21:40
- - T-rex   Для начала давайте найдем тепло, которое необходим...   6.8.2017, 9:59
- - gilepp   Как раз нагрев паром и обеспечивает равномерную Т ...   6.8.2017, 11:25
- - T-rex   На самом деле, нагрев в рубашке и теплообменник ве...   6.8.2017, 14:38
|- - gera4k   Цитата(T-rex @ 6.8.2017, 15:38) На с...   6.8.2017, 15:59
- - T-rex   8 часов означает 28800 секунд. Таким образом, треб...   6.8.2017, 21:20
- - T-rex   Да, коэффициент теплопередачи есть результирующее ...   6.8.2017, 21:46
|- - gera4k   Цитата(T-rex @ 6.8.2017, 21:46) Да, ...   10.8.2017, 14:51
- - gilepp   Цитатасколько такая установка по цене, я так поним...   7.8.2017, 9:32
|- - Галиев   Цитата(gilepp @ 7.8.2017, 9:32) Это не се...   7.8.2017, 12:25
- - gilepp   ЦитатаВидимо, с водой все таки будет попроще и под...   7.8.2017, 13:25
- - gera4k   Ребята подскажите по обвязке, цена клапана регулир...   9.8.2017, 23:09
|- - gilepp   Цитата(gera4k @ 9.8.2017, 23:09) Ребята п...   10.8.2017, 9:47
|- - gera4k   Цитата(gilepp @ 10.8.2017, 10:47) От диам...   10.8.2017, 10:23
- - gilepp   Исходя из: расхода пара на теплообменник и перепад...   10.8.2017, 10:35
|- - gera4k   Цитата(gilepp @ 10.8.2017, 11:35) Исходя ...   10.8.2017, 10:40
- - gilepp   Байпас нужен, если есть требование безостановочной...   10.8.2017, 10:49
- - T-rex   Блин, ну что за вопрос " как быть со временем...   10.8.2017, 18:37
|- - gera4k   Цитата(T-rex @ 10.8.2017, 18:37) Бли...   11.8.2017, 2:09
|- - gera4k   Цитата(T-rex @ 10.8.2017, 18:37) Бли...   11.8.2017, 2:09
|- - gera4k   Цитата(T-rex @ 10.8.2017, 18:37) Бли...   11.8.2017, 2:48
- - T-rex   С точки зрения теплопередачи что плавильный чан, ч...   11.8.2017, 5:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных