> Потери давления на арматуре и трубопроводах на узле регулирования, Сколько можно потерять?
Ra1nevent
сообщение 31.7.2017, 6:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.4.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974



Проектирую узлы регулирования, со смешением, двуходовым клапаном и циркуляционным насосом.

Подбираю арматуру и диаметры трубопроводов. Сначала решил, что можно воспользоваться правилом, что потери на трубопроводах не должны превышать 100 Па/м, но если посмотреть сколько падает на клапане(ставим узлы регулирования напрямую к системе без регуляторов давления - потому что дёшево), это 200-300-400 кПа, что с 100 Па/м, явно не соизмеримо. В следствии этого вопрос - сколько можно потерять давления на арматуре и трубопроводах на регулируемом узле смешения?

Сообщение отредактировал Ra1nevent - 31.7.2017, 6:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ra1nevent   Потери давления на арматуре и трубопроводах на узле регулирования   31.7.2017, 6:28
- - tiptop   ЦитатаСколько можно потерять? В принципе, на клапа...   31.7.2017, 8:43
- - Ra1nevent   Я не имею ввиду потери на клапане как таковом, а п...   31.7.2017, 8:48
|- - tiptop   Цитата(Ra1nevent @ 31.7.2017, 8:48) Я не ...   31.7.2017, 10:03
- - Ra1nevent   Наверное надо конкретнее описать. Реконструкция ИТ...   31.7.2017, 9:18
- - awlan   Цитата(Ra1nevent @ 31.7.2017, 14:18) Наве...   31.7.2017, 9:35
- - v-david   Вам известен располагаемый перепад на входе узла. ...   31.7.2017, 12:39
|- - Ra1nevent   Цитата(v-david @ 31.7.2017, 16:39) В...   31.7.2017, 13:07
- - tiptop   Да, похоже, человек в этом деле - "не копенга...   31.7.2017, 12:48
- - v-david   Отвечу, после переноса темы в песочницу   31.7.2017, 13:33
- - Ra1nevent   Спасибо, почитаю.   31.7.2017, 13:41
|- - tiptop   Цитата(Ra1nevent @ 31.7.2017, 13:41) Спас...   31.7.2017, 17:45
- - ivan-l-ing   а что за прога? можете поделиться?   31.7.2017, 19:29
|- - tiptop   Цитата(ivan-l-ing @ 31.7.2017, 19...   31.7.2017, 22:08
- - v-david   Вот как раз про Кирхгофа-то белиберда и будет. Зап...   31.7.2017, 23:01
- - tiptop   Здесь у меня просчитывается только один контур (бе...   2.8.2017, 6:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных