> Обогрев ж/б лотков для слива нефтепродуктов паропроводом, Возможно ли, и как правильно сделать?
marysiy
сообщение 2.8.2017, 10:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте всем!
Заказчик требует обогреть лотки (но не электрообогревом) для слива вакуумного газойля, температура застывания газойля +16 град.
Если по лотку проложить паропровод (Р=0,6 МПа, Т=181 градус, перегретый пар),то компенсация трубы обязательна? плохо представляю, как будет лежать труба на опорах на дне лотка и плюс с компенсаторами...А если компенсацию не сделать, труба начнет двигаться, изгибаться...
Потом, на конечных участках необходимо установить конденсатоотводчики и куда то сливать конденсат. Как рассчитать объем продувочного колодца. И вообще загадка, как рассчитать количество пара , необходимого на подогрев продукта в лотке? даже не подогрев, а чтоб он не застыл, чтоб его можно было слить...
Еще вопрос, какой температуры и давления должен быть пар? Может подойти к этому вопросу, как к отоплению здания паром? Тогда пар должен иметь Т не выше 130 градусов, где то Р =2 ати. Т.е надо проектировать редукционную установку

Может кто то сталкивался именно с обогревом паром? Подскажете что-то дельное? Спасибо заранее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- marysiy   Обогрев ж/б лотков для слива нефтепродуктов паропроводом   2.8.2017, 10:33
- - Галиев   Покажите лотки, их протяженность, уклон.   2.8.2017, 10:56
- - gilepp   Да, лотки греют паром и достаточно часто. Я встреч...   2.8.2017, 11:27
- - marysiy   Длина лотка где то 220 м. Уклоны сделаны к приямка...   2.8.2017, 11:39
- - gilepp   Два вопроса: механический и теплотехнический. Тепл...   2.8.2017, 17:35
- - marysiy   Меня смущает куда девать П-образные компенсаторы, ...   2.8.2017, 19:22
- - ivan-l-ing   делал такую херню, на мазут ща поищу креплю схему ...   2.8.2017, 19:34
- - marysiy   А про сильфонные компенсаторы в СП 124 "Тепло...   2.8.2017, 19:39
- - ivan-l-ing   во нашел http://www.spiraxsarco.com/global/ru/Reso...   2.8.2017, 19:57
- - marysiy   Ого!!Так сложно! значит у Вас паропров...   2.8.2017, 20:13
- - marysiy   А куда Вы сливаете конденсат, который через отверс...   2.8.2017, 20:30
|- - Nemesis   Цитата(marysiy @ 2.8.2017, 20:30) А куда ...   2.8.2017, 21:28
- - gilepp   Ни сильфонные компенсаторы, ни конденсатоотводчики...   2.8.2017, 20:41
- - marysiy   Посмотрела, спасибо большое. Вывод такой по этому ...   2.8.2017, 21:58
|- - Nemesis   Цитата(marysiy @ 2.8.2017, 21:58) Посмотр...   3.8.2017, 15:27
- - ivan-l-ing   начните считать, чтобы было понимание хотябы о тре...   3.8.2017, 8:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных