Коллеги, помогите пожалуйста разобраться. Надо запитать двигатели вентиляторов 3х фазные, мощности 7,5кВт, 5,5кВт, 4кВт. Электрики говорят, что можно кинуть 1,5 мм2 и это по таблице 1.3.6 ПУЭ пойдет. А я так помню, всегда на такие сечения закладывали 4...6 квадрат, на 7,5 уж точно 6. Вроде по таблице ПЭУ прозодим, по потерям тоже (длина линии не большая-15м), что еще нужно учесть: пусковой ток одовременную прокладку нескольких кабелей с поправочными коэффициентами, коэффициенты на температуру? В моем случае прокладка на лотке открыто. И я бы честно заложила сечение 6, но как агрументировать?
|