Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Спуск воды из тепловых сетей, Нет места для устройства дренажного колодца
naila1979
сообщение 3.8.2017, 17:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



Здравствуйте! Есть запроектированная тепловая камера с устройством дренажного колодца. Но по факту для дренажного колодца нет места. Я не проектировала. Заказчик предлагает решение, на мой взгляд неприемлемое. Хочу обосновать "свой взгляд". И помочь ему решить этот вопрос.
"Просьба рассмотреть возможность замены дренажного колодца на "второе дно" камеры, используемое в качестве приямка, ввиду невозможности установки ДК (по причине стесненных условий)."
Чертеж прилагаю.
Думаю: Бред dry.gif , т.к. это "второе дно" является частью тепловой камеры, а спуск в неё не допускается СП124.13330.2012 п.10.23.
И хочу предложить заказчику Слив из подающего трубопровода в обратный, согласно п.10.23 всё того же СП.
Каково ваше мнение, уважаемые специалисты?

P.S.: На форуме про слив воды из трубы в трубу ничего не нашла(
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  03.08.17_________________1.dwg ( 617,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- naila1979   Спуск воды из тепловых сетей   3.8.2017, 17:15
- - испытатель   А про дренажный трубопровод ничего не слышали? Дре...   3.8.2017, 23:22
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(испытатель @ 4.8.2017, 1:22) А про...   4.8.2017, 6:49
- - испытатель   В чем усмотрено непролезание? Охлаждение? Так оно ...   4.8.2017, 8:23
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(испытатель @ 4.8.2017, 10:23) В че...   4.8.2017, 10:40
- - экспорт   чертежи в теме слишком условные обрисовали бы сте...   4.8.2017, 10:12
- - испытатель   Так и не врубился в сокральность приямка. Свищ в к...   4.8.2017, 10:52
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(испытатель @ 4.8.2017, 12:52) Так ...   4.8.2017, 12:05
- - naila1979   Спасибо за участие))) Про приямок обязательно напи...   4.8.2017, 11:47
- - ssn   картинка конечно красивая. но именно она уже много...   4.8.2017, 12:19
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(ssn @ 4.8.2017, 14:19) картинка ко...   4.8.2017, 14:12
- - испытатель   Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.8.2017, 10:0...   4.8.2017, 12:34
- - Geeft   Татьяна Удальцова, а в какой программе это замодел...   4.8.2017, 12:40
- - испытатель   Вот как крутить задвижку на зеленом трубопроводе? ...   4.8.2017, 13:25
- - ssn   я просто хотел уточнить, живая система и в ней раб...   4.8.2017, 16:19
- - испытатель   Написано то в СНиП Тепловые сети: Для обслуживания...   4.8.2017, 17:47
- - ssn   действительно. этот пункт относится к привычно сл...   4.8.2017, 22:26
- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   ЭХ ребята у вас все проекты проекты а в реальнос...   7.8.2017, 7:45
- - naila1979   Ээх про слив из трубы в трубу - никто с таким не...   7.8.2017, 7:59
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(naila1979 @ 7.8.2017, 11:59) Ээх ...   7.8.2017, 11:08
|- - naila1979   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 7.8.2017, 12:08) ...   7.8.2017, 11:44
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(naila1979 @ 7.8.2017, 15:44) вот я...   7.8.2017, 18:33
- - naila1979   "Второе дно" - уже не согласовала этот в...   8.8.2017, 16:42
- - экспорт   ? может быть легче найти форумом на генплане мест...   8.8.2017, 17:48
- - naila1979   Ох. там все сложно с генпланом. он не соответствуе...   9.8.2017, 9:21
- - экспорт   посмотрите вариант того же генплана в том же масш...   9.8.2017, 12:27
- - экспорт   из-за отсутствия компенсаторов ТС деформируется п...   9.8.2017, 20:14
|- - naila1979   Цитата(экспорт @ 9.8.2017, 21:14) из-за о...   10.8.2017, 13:50
- - nik4t   Цитата(naila1979 @ 8.8.2017, 17:42) ...   9.8.2017, 21:58
|- - naila1979   Цитата(nik4t @ 9.8.2017, 22:58) Всё прави...   10.8.2017, 14:24
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(naila1979 @ 10.8.2017, 18:24) на э...   10.8.2017, 19:12
- - naila1979   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 10.8.2017, 19:12)...   20.11.2017, 11:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных