> Дымоудаление склада категории Д
niko2105
сообщение 4.8.2017, 11:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть двухэтажное здание, на первом - складское помещение для хранения негорючих строительных материалов площадью 500м2, на втором кабинеты.
На основании СП 7.13130 п 7.2 дымоудаление из склада делается в случае если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости.
Мое здание III степени огнестойкости.
Правильно ли я понимаю, что если категория склада В4, Г или Д то дымоудаление не нужно? Просто по факту здание будет сдаваться и хранится там может все, что угодно, мой главспец настаивает на дымоудалении.
Я уже сам начал сомневаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 3:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных