gataul
сообщение 8.8.2017, 10:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 108578



Добрый день! Впервые довелось проектировать ИТП (в основном котельные для промышленных предприятий). Так вот на руках у меня есть ТУ от тепловых сетей, в нем вот такие пункты:
1. Параметры теплоносителя в точке присоединения: Р1=4,0 кгс/см2, Р2=2,4 кгс/см2.
2. Расчетный температурный график сетей от котельной в систему отопления 95-70 ºС.
3. В тепловом пункте предусмотреть на системе отопления установку оборудования с корректирующим насосом.
4. Разрешённый максимум теплопотребления на отопление здания магазина - 0,045 Гкал/час.
5. Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе в ИТП при превышении фактического перепада давлений, а также для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.
6. Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловых сетей на тепловой пункт и мероприятия по защите системы отопления от превышения допустимого давления.

У меня возникли следующие вопросы:
1) просмотрев СП по ИТП не увидел схем где вместе используются перепадник и регулятор расхода воды на вводе, можно ли не ставить регулятор, а поставить только перпадник? возьмет ли перепадник на себя функцию регулятора расхода? или поставить такой перепадник типа 2 в 1? Или вообще перепадник здесь не нужен? запутался в этой теме, помогите люди
2) подойдет ли мне тогда одна из типовых схем данфоса, которую я прикрепил?
Надеюсь на мнение опытных людей, спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 202,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gataul   проект ИТП   8.8.2017, 10:12
- - ivan-l-ing   начните подбирать регулятор и поймете +предохранит...   8.8.2017, 10:42
|- - gataul   Цитата(ivan-l-ing @ 8.8.2017, 10...   8.8.2017, 12:26
- - hcetih   Цитатаначал подбирать, но все равно не понял нужен...   8.8.2017, 12:38
|- - gataul   Цитата(hcetih @ 8.8.2017, 12:38) Скорей в...   8.8.2017, 16:09
- - ivan-l-ing   интересно при таких вопросах как вы котельные дела...   8.8.2017, 12:46
- - Nikolas1997   Цитата(gataul @ 8.8.2017, 11:12) Добрый д...   12.8.2017, 19:16
|- - tiptop   Цитата(Nikolas1997 @ 12.8.2017, 19:16) Мо...   13.8.2017, 1:18
|- - ivan-l-ing   Цитата(Nikolas1997 @ 12.8.2017, 19:16) 1)...   13.8.2017, 15:17
||- - Nikolas1997   Цитата(ivan-l-ing @ 13.8.2017, 15...   14.8.2017, 4:49
||- - dvortsov   Цитата(Nikolas1997 @ 14.8.2017, 12:49) фо...   14.8.2017, 13:29
|- - tiptop   Забавно. То, что происходит в доме Nikolas1997, э...   13.8.2017, 15:51
|- - gataul   Цитата(Nikolas1997 @ 12.8.2017, 19:16) Зд...   14.8.2017, 10:20
- - ivan-l-ing   ты не читал основной документ по проектированию ит...   14.8.2017, 8:54
|- - Nikolas1997   Цитата(ivan-l-ing @ 14.8.2017, 8...   14.8.2017, 9:30
- - ivan-l-ing   ты дурачок что ли? если в сети 5 то в пк 10   14.8.2017, 9:38
|- - Nikolas1997   Цитата(ivan-l-ing @ 14.8.2017, 9...   14.8.2017, 9:59
- - ivan-l-ing   сп за перемычку я бы на обратке ставил с двухходов...   14.8.2017, 10:33
|- - gataul   Цитата(ivan-l-ing @ 14.8.2017, 10...   14.8.2017, 10:46
- - ivan-l-ing   в сп написано "как правило" и приписка о...   14.8.2017, 10:59
|- - gataul   Цитата(ivan-l-ing @ 14.8.2017, 10...   14.8.2017, 12:19
- - ssn   потому что не указаны единицы измерения входящих в...   14.8.2017, 13:38
|- - dvortsov   Цитата(ssn @ 14.8.2017, 21:38) потому что...   14.8.2017, 15:09
|- - tiptop   Цитата(dvortsov @ 14.8.2017, 15:09) Ммм, ...   14.8.2017, 15:42
|- - Nikolas1997   Цитата(dvortsov @ 14.8.2017, 15:09) Ммм, ...   14.8.2017, 15:43
|- - dvortsov   Цитата(tiptop @ 14.8.2017, 23:42) Ваш пок...   15.8.2017, 7:17
|- - Nikolas1997   Цитата(dvortsov @ 15.8.2017, 8:17) Можно....   15.8.2017, 9:49
- - tiptop   .   14.8.2017, 15:50
- - ssn   Гкал конечно удобнее величина, но все же в единица...   15.8.2017, 10:03
- - испытатель   ЦитатаВот только не надо ля-ля. Формула самая что ...   15.8.2017, 10:49
- - tiptop   Строго говоря, массовый расход нужно вычислять чер...   15.8.2017, 10:57
- - tiptop   Давление упустил. "при соответствующих темпе...   15.8.2017, 11:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных