Игорь Волков 198...
сообщение 8.8.2017, 17:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222060



Добрый день. Подскажите пожалуйста, здание 9 этажей, высота менее 28 метров, по идее дымоудаление не требуется, но эксперт требует на основании п.7.2.1 СП54.13330.2011 так как расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку более 12м, ни кто с таким не сталкивался еще? В СП54.13330.2011 ничего не прописано о высоте здания или это требование распространяется в независимости от высоты здания?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Игорь Волков 1987   Дымоудаление из коридоров   8.8.2017, 17:54
- - Composter   это много раз обсуждалось http://forum.abok.ru/ind...   8.8.2017, 18:07
- - elenam   В эту же тему. Длинный коридор офисного здания. По...   8.8.2017, 19:26
- - elenam   Извините, нашла ответ в предыдущем сообщении. Дейс...   8.8.2017, 20:08
- - Composter   какое хорошее сообщение, одним выстрелом двух зайц...   8.8.2017, 22:56
- - LRoman   Ув. специалисты, здравствуйте! Не хочу создава...   31.8.2017, 19:25
- - ИОВ   1. Понятие дымовая зона применимо только к горящем...   1.9.2017, 12:36
- - FonViZZin   Здравствуйте. Подниму тему. Имеется 7-ми этажный ж...   28.9.2017, 7:56
|- - exe.34   Цитата(FonViZZin @ 28.9.2017, 7:56) ....М...   29.9.2017, 9:31
- - ИОВ   Цитата(exe.34 @ 29.9.2017, 9:31) На данны...   29.9.2017, 21:59
- - FonViZZin   ИОВ, по заданию АР так. Ссылаются на п. 7.1.10 и 7...   2.10.2017, 4:38
|- - keaton   Цитата(FonViZZin @ 2.10.2017, 5:38) ИОВ, ...   6.10.2017, 7:00
- - PaPaZoo   Коллеги подскажите (вопрос хоть и длинный, но не с...   5.10.2017, 16:43
|- - ИОВ   Цитата(PaPaZoo @ 5.10.2017, 16:43) Коллег...   16.10.2017, 0:39
|- - PaPaZoo   Цитата(ИОВ @ 16.10.2017, 0:39) А в чём ту...   19.10.2017, 13:43
- - PaPaZoo   На мой второй вопрос отвечает Б.Б. Колчев в практи...   19.10.2017, 14:01
- - Зольников Михаил   Здравствуйте! Хочу услышать мнение коллег по с...   18.2.2020, 17:21
- - Composter   Странный разработчик сту. Рекаомендую дождаться, н...   18.2.2020, 17:35
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 18.2.2020, 17:35) Стра...   18.2.2020, 20:05
- - Зольников Михаил   Спасибо за ответы, коллеги. Со 2-го этажа выход н...   18.2.2020, 20:23
|- - ИОВ   Цитата(Зольников Михаил @ 18.2.2020, 20:2...   18.2.2020, 21:22
- - Archi   Уважаемые коллеги. Делаю расчет дымоудаления из ко...   21.2.2020, 2:56
|- - ИОВ   Цитата(Archi @ 21.2.2020, 2:56) Делаю рас...   21.2.2020, 16:56
||- - Archi   Цитата(ИОВ @ 21.2.2020, 16:56) 1. Настаив...   23.2.2020, 1:30
|- - shprot   ЦитатаЕсли взять среднее значение, то получится в ...   24.2.2020, 18:51
- - keaton   Цитата(Archi @ 21.2.2020, 3:56) 16800Мдж/...   21.2.2020, 11:19
|- - Archi   Цитата(keaton @ 21.2.2020, 11:19) Где это...   23.2.2020, 1:07
- - keaton   Цитата(Archi @ 23.2.2020, 2:30) Так при р...   23.2.2020, 21:45
|- - Archi   2) ИОВ намекает, что массовый расход дыма, удаляем...   25.2.2020, 1:22
- - keaton   Цитата(Archi @ 25.2.2020, 2:22) - при наг...   25.2.2020, 8:16
- - Archi   Коллеги, еще один вопрос от пытливого ума. При рас...   2.3.2020, 2:11
- - Composter   Естесно учитываем   2.3.2020, 9:18
|- - Gratdor   Цитата(Archi @ 2.3.2020, 4:11) Коллеги, е...   2.3.2020, 9:22
- - Composter   А если не меняют направление потока тоже снимаете?...   2.3.2020, 9:46
|- - Gratdor   Цитата(Composter @ 2.3.2020, 11:46) А есл...   2.3.2020, 10:40
|- - Gratdor   Цитата(Gratdor @ 2.3.2020, 12:40) В новой...   11.3.2020, 10:24
- - Wolt   Получается при проектировании нужно учитывать сопр...   30.3.2020, 12:23
|- - NOVIK_N   Цитата(Wolt @ 30.3.2020, 12:23) В чём зак...   30.3.2020, 15:12
- - keaton   Цитата(Wolt @ 30.3.2020, 13:23) Получаетс...   30.3.2020, 13:00
- - Wolt   Цитата(keaton @ 30.3.2020, 13:00) С 1.06....   30.3.2020, 16:32
- - OlegG   Цитата(Wolt @ 30.3.2020, 16:32) В текущем...   30.3.2020, 17:36
- - keaton   Цитата(OlegG @ 30.3.2020, 18:36) Измененн...   30.3.2020, 23:16
- - QSlavaQ   Добрый день! Подскажите пож-та, по следующему ...   17.4.2020, 13:22
- - keaton   Цитата(QSlavaQ @ 17.4.2020, 14:22) Посчит...   17.4.2020, 14:32
- - Composter   если внимательно прочитать сп7 Цитата7.4 Расход пр...   17.4.2020, 14:35
- - QSlavaQ   Большое спасибо за исчерпывающие ответы!   17.4.2020, 14:42
- - Ali_DIM   Здравсвуйте! Коридор школы-интерната. Длина к...   19.8.2020, 1:21
|- - Mr. Lewton   Если дверей нет - то это одно большое помещение (с...   19.8.2020, 18:10
|- - Ali_DIM   Цитата(Mr. Lewton @ 19.8.2020, 18:10) Есл...   19.8.2020, 20:40
- - Ali_DIM   Также, есть коридор, так сказать, транзитный. в не...   19.8.2020, 2:02
- - keaton   Цитата(Ali_DIM @ 19.8.2020, 2:21) Длина к...   19.8.2020, 9:15
|- - Ali_DIM   Цитата(keaton @ 19.8.2020, 9:15) Не бывае...   19.8.2020, 13:38
- - Kasper   Цитата(Ali_DIM @ 19.8.2020, 17:38) Добрый...   19.8.2020, 15:36
|- - Ali_DIM   Цитата(Kasper @ 19.8.2020, 15:36) Дверь е...   19.8.2020, 16:06
- - Mr. Lewton   Расчет ведется только по одной двери с большими га...   20.8.2020, 9:38
|- - Ali_DIM   Цитата(Mr. Lewton @ 20.8.2020, 9:38) Расч...   22.8.2020, 0:14
- - grinderrr   Добрый день! Проектируем так называемый ...   24.8.2020, 14:46
- - elenam   В пункте 7.3 е) идет речь о помещениях, а не о кор...   24.8.2020, 15:39
- - Mr. Lewton   На мой взгляд п.7.3е к вашей ситуации ни в коем сл...   24.8.2020, 16:24
- - grinderrr   Спасибо за ответы, значит будем делать. Хотя смысл...   24.8.2020, 20:12
- - elenam   Возможно, но это Цитатаспокойно выйдут на улицу т...   24.8.2020, 20:28
- - Kasper   Только уже вроде все определились с тем, что расче...   25.8.2020, 4:53
- - grinderrr   Ну в моем случае коридор с лестницей вообще никак ...   25.8.2020, 15:59
- - elenam   Не знала... Есть у нас в Нижнем Новгороде институт...   25.8.2020, 17:46
- - трое пожарников   "А расчет рисков для медицинских стационаров ...   1.9.2020, 8:35
- - ИОВ   Цитата(grinderrr @ 25.8.2020, 15:59) А ра...   1.9.2020, 9:07
- - grinderrr   ИОВ, спасибо, будем изучать!   2.9.2020, 13:29
- - klew   Уважаемые специалисты! По возможности хотела...   11.10.2020, 21:11
- - Senchikhin17   Добрый день, подскажите, пожалуйста, регламентиров...   11.11.2020, 9:17
- - HARDMAN   Добрый день. Подскажите пожалуйста справедливо ли ...   26.11.2020, 10:45
- - keaton   Цитата(HARDMAN @ 26.11.2020, 11:45) Добры...   26.11.2020, 12:17
- - HARDMAN   Добрый день. Можно ли рассматривать защищаемое пр...   3.12.2020, 11:23
|- - ИОВ   Цитата(HARDMAN @ 3.12.2020, 11:23) Добрый...   5.12.2020, 17:35
- - skilfulrostov   Добрый день. На форуме в поиске не нашел ответ на...   11.12.2020, 14:16
- - forum.2021   Добрый день. Чтобы не создавать новой темы , напиш...   29.4.2021, 9:41
- - Зольников Михаил   У Вас 100% дымоудаление, даже не сомневайтесь.   29.4.2021, 9:49
- - elenam   У Вас на каждое окно почти 40-45 м коридора. Так ч...   29.4.2021, 11:50
- - forum.2021   Всем спасибо.   29.4.2021, 11:52
- - Jan28   Здравствуйте. Имеется коридор, в который помимо пр...   24.11.2023, 10:09
|- - ИОВ   Цитата(Jan28 @ 24.11.2023, 10:09) Я запут...   24.11.2023, 18:03
- - Jan28   Спасибо большое. Склонялся тоже к варианту с ПДВ. ...   27.11.2023, 8:18
- - AGAG   а когда тогда же применимо проветривание?   27.11.2023, 10:58
|- - ИОВ   Применимо, если Вы не воспользовались допущениями ...   27.11.2023, 11:45
- - ZaTGV   Добрый день! В здании предусматривается автома...   12.12.2023, 21:51
|- - ИОВ   К ZaTGV: Много слов, мало что понятно в описании. ...   13.12.2023, 9:42
- - elenam   Возможно не вполне поняла вопрос. У Вас 2 пожарных...   13.12.2023, 0:13
- - ZaTGV   Спасибо за советы! Да чертеж пока еще на стади...   13.12.2023, 11:21
- - elenam   Ни разу не встречала проекта, где бы помещения АБК...   13.12.2023, 16:09
- - ZaTGV   Цитата(elenam @ 13.12.2023, 16:09) Ни раз...   13.12.2023, 16:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 14:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных