Nikolas1997
сообщение 8.8.2017, 18:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601



Здравствуйте Все.
У меня следующая ситуация. Я старший по подъезду 2-х подъездной панельной 9-ти этажки, 1982года постройки. ПЛощадь квартир (3650м2). Система отопления у нас зависимая, однотрубная, с элеваторными узлами на каждый подъезд. Разводка по подвалу и вертикальные стояки. Нагрузка на систему 0,28Гкал/ч. Перепад давлений : зимой 18м, весной и осенью - 6-8м.
Далвение в системе (зимой на подаче 6,0кгс/см2, на обратке 4,2; весной и осенью : на подаче 4,8 (5,0), 4,2 на обратке. Расход ежесуточный 165 тн (около 7тн/ч) . Температурный график фактический 95/70, по ТУ 115/70. Все данные с тепловычислителя ВКТ-7.

В доме за 35 лет много что изменилось:
- заменены радиаторы ( изначально проектом были предусмотрены стальные панельные радиаторы). Заменены на чугунные, конвекторы и биметалл.
- байпасы предусматривались не везде. С чем связано не знаю ( то ли монтажники не сделали , то ли так по проекту)
-прочистка стояков не выполняется давно. Летом чистят только лежаки в подвале.


Сейчас в нашем регионе идет госпрограмма повышения энергоэффективности МКД. Смысл её в том, что если ты модернизируешь систему энергопотребления ( Отопления, ГВС, Электричество) и при этом у тебя получается экономия в размере 10% ( год к году) - государство выплачивает тебе двукратную стоимость экономиии ( если 20 то 3 стоимость экономии, если 30 % то 4 стоимости экономии). К примеру отопление годовое потребление 1200000 ( миллион двести рублей) . Планируемая экономия 10% = 120тыс. Возврат средств государством = 2*120=240 тыс. Размер возвращаемых средств не может составлять более 50% затраченных на модернизацию. Итак это всё предистория.

Файл модернизация это то что есть на сегодня. ТУ МУП КБУ - это тех условия на модернизацию. Данные ВКТ 7 - это съем данных с тепловычислителя ВКТ 7 за один отопительный период.
Сам я ПГСник (инженер конструктор) оформлением части ОВ занимался на 2 курсе и всё. ТЗ для проектировщиков составлял я, поэтому не смотрите на оформление , смотрите в суть.

На наш дом разработан проект установки АУУПР ( раздел ТМ и АТМ) . Он будет реализован в августе сентябре. Все кому интересно прикладываю проект.

Также прилагаю помошника ЭКР разработанного специалистами фонда ЖКХ , которыйможно скачать пустую форму с сайта http://fondgkh.ru/finances/documents/pomoshhnik-ekr/. Данный помошник позволяет оценить экономию после установки АУУПР.

Если кто-то напишет своё мнение на данную тему буду рад. Потому что работы начнутся только через неделю, возможно удастся улучшить запланированную работу.

Желаю всем удачи.










Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________________12.xlsx ( 37,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 118
Прикрепленный файл  __________________________________________12.xlsx ( 896,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 858,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  _____________7___________________12_.pdf ( 6,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114
Прикрепленный файл  _______________________________________12.dwg ( 745,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nikolas1997   Автоматический узел погодного регулирования МКД 9 этажей 2 подъезда   8.8.2017, 18:41
- - испытатель   Удачи в чем желаете? А ГВС где у Вас - в этом коли...   9.8.2017, 0:23
|- - Nikolas1997   Цитата(испытатель @ 9.8.2017, 1:23) Удачи...   9.8.2017, 2:52
- - Nikolas1997   Не пойму почему такое отображение прикрепленных фа...   9.8.2017, 6:05
|- - awlan   Цитата(Nikolas1997 @ 9.8.2017, 11:05) Не ...   9.8.2017, 11:37
|- - Nikolas1997   Цитата(awlan @ 9.8.2017, 12:37) 1) Формат...   9.8.2017, 12:09
|- - tiptop   Цитата(Nikolas1997 @ 9.8.2017, 12:09) при...   9.8.2017, 12:16
|- - Nikolas1997   Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 12:16) Вам нужн...   9.8.2017, 15:03
|- - tiptop   Цитата(Nikolas1997 @ 9.8.2017, 15:03) Есл...   9.8.2017, 15:09
|- - Nikolas1997   Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 15:09) Повторяю...   9.8.2017, 15:51
- - tiptop   Цитата(Nikolas1997 @ 8.8.2017, 18:41) На ...   9.8.2017, 8:43
- - tiptop   Цитата(Nikolas1997 @ 8.8.2017, 18:41) Пер...   9.8.2017, 16:17
|- - Nikolas1997   Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 17:17) Почему в...   9.8.2017, 16:38
|- - awlan   Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 21:17) 1.Почему...   9.8.2017, 16:50
|- - tiptop   Цитата(awlan @ 9.8.2017, 16:50) 2. Это не...   9.8.2017, 18:30
||- - awlan   Цитата(tiptop @ 9.8.2017, 23:30) 1. Я же ...   10.8.2017, 4:41
||- - tiptop   Цитата(awlan @ 10.8.2017, 4:41) Я не толь...   10.8.2017, 8:59
||- - Nikolas1997   Цитата(tiptop @ 10.8.2017, 8:59) "То...   10.8.2017, 10:01
||- - tiptop   Цитата(Nikolas1997 @ 10.8.2017, 10:01) На...   10.8.2017, 10:12
||- - hcetih   Цитата(Nikolas1997 @ 10.8.2017, 10:01) На...   10.8.2017, 11:48
||- - Nikolas1997   Цитата(hcetih @ 10.8.2017, 11:48) Ну так ...   10.8.2017, 12:28
|- - Nikolas1997   Цитата(awlan @ 9.8.2017, 16:50) 1. Выключ...   10.8.2017, 4:40
- - испытатель   Тут фишка такая. Насос на перемычке должен работат...   10.8.2017, 10:28
|- - Nikolas1997   Цитата(испытатель @ 10.8.2017, 10:28) Тут...   10.8.2017, 11:37
|- - tiptop   Цитата(Nikolas1997 @ 10.8.2017, 11:37) ПО...   10.8.2017, 11:56
- - hcetih   ЦитатаЧто такое ТСО? Вы имеете ввиду Управляющую к...   10.8.2017, 12:49
- - awlan   Цитата(tiptop @ 10.8.2017, 13:59) Тогда, ...   10.8.2017, 12:52
- - KGP1   Уточните: 19м напора на ввод - это в отопительный ...   10.8.2017, 13:04
|- - Nikolas1997   Цитата(KGP1 @ 10.8.2017, 14:04) Уточните:...   10.8.2017, 13:34
|- - KGP1   Цитата(Nikolas1997 @ 10.8.2017, 13:34) В ...   10.8.2017, 14:14
|- - Nikolas1997   Цитата(KGP1 @ 10.8.2017, 15:14) Понятно. ...   11.8.2017, 3:56
|- - KGP1   Цитата(Nikolas1997 @ 11.8.2017, 3:56) Пос...   11.8.2017, 7:30
- - Амиго   ЦитатаКоличество поступающего тепла в систему регу...   10.8.2017, 13:24
- - Амиго   ЦитатаАмиго, а что такое нормальный регулирующий к...   10.8.2017, 13:48
- - Nikolas1997   Всем спасибо за участие в обсуждении данной темы. ...   12.8.2017, 19:38
- - Nikolas1997   Лишнее сообщение просьба удалить.   12.8.2017, 19:38
- - Nikolas1997   Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил довести т...   12.11.2017, 8:48
|- - awlan   Цитата(Nikolas1997 @ 12.11.2017, 13:48) В...   12.11.2017, 11:58
- - ssn   снижение расхода теплоносителя через потребителя, ...   12.11.2017, 11:15
|- - tiptop   Цитата(ssn @ 12.11.2017, 11:15) Потребите...   12.11.2017, 11:27
- - Nikolas1997   Цитата(ssn @ 12.11.2017, 12:15) вы убавил...   12.11.2017, 13:08
- - Олег Х   Извините,только увидел эту тему.Если интересует ещ...   7.12.2017, 16:26
|- - awlan   Цитата(Олег Х @ 7.12.2017, 21:26) Извинит...   8.12.2017, 7:05
- - Nikolas1997   Возможно Вы в чем-то и правы. Тонкостей гидромехан...   8.12.2017, 6:40
- - BIONDER   Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Надо сда...   14.2.2018, 10:18
- - alex0809   Уважаемый Николас! Выставленная на обсуждение ...   14.2.2018, 11:14
- - Nikolas1997   Здравствуйте уважаемые форумчане. Как и обещал , ...   6.10.2018, 16:13
- - ТСЖ Луначарского 14, Миасс   https://luna14miass.jimdo.com/2016/01/24/%D...BD%D...   10.10.2018, 18:30
- - Altelega   интересно.. у нас тоже несколько лет работают авто...   10.10.2018, 20:14
- - Nikolas1997   Здравствуйте форумчане. Для окончания эксперимент...   25.6.2021, 16:46
|- - tiptop   Цитата(Nikolas1997 @ 25.6.2021, 16:46) 5)...   25.6.2021, 17:10
- - tiptop   Цитата(Nikolas1997 @ 12.8.2017, 19:38) На...   26.6.2021, 11:37
- - Тепловед   Уважаемый Nikolas! Хочу Вас разочаровать. Вы н...   30.6.2021, 9:01
|- - tiptop   Цитата(Тепловед @ 30.6.2021, 9:01) Еле от...   30.6.2021, 9:29
|- - Nikolas1997   Цитата(Тепловед @ 30.6.2021, 9:01) Уважае...   5.7.2021, 17:40
|- - kosmos440o   Цитата(Nikolas1997 @ 5.7.2021, 17:40) Рем...   5.7.2021, 23:50
- - svoroponov   Тепловед брякнул про только насосы на перемычке н...   3.7.2021, 11:15
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 3.7.2021, 11:15) тепл...   3.7.2021, 13:14
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 3.7.2021, 13:14) Любопытн...   3.7.2021, 19:05
- - svoroponov   Очень много домов работает по графику 95-70 . Как...   3.7.2021, 18:52
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 3.7.2021, 18:52) У ме...   3.7.2021, 20:46
- - svoroponov   Работа теплоцентрали 130-70 . Суммарные потери на...   3.7.2021, 19:25
- - svoroponov   В основном 95-70 , были и несколько новых с графи...   3.7.2021, 21:27
- - svoroponov   У ближних ,которые 95-70 мы уменьшили расход от но...   3.7.2021, 22:12
- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 3.7.2021, 21:27) по н...   3.7.2021, 22:38
- - svoroponov   Я привёл то что наблюдали при высоких отрицательн...   4.7.2021, 4:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 9:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных