Пользователь №: 61523



В общем ситуация такая. Есть приточная установка в режиме рециркуляции кафе. Вышел из строя спиральный компрессор так как был заменён питающий кабель здания и не посмотрев вращение он умер. Позвали нас менять компрессор.
Мы заменили на аналог copland который на 4% мощнее. Фреон r407c. Трв с уравнивающей линией. Теперь клиент яростно жалуется что холода нет. Температура воздуха до испарителя 26 после испарителя 17. Днем до испарителя 30 после испарителя 20-22.
Перегрев 10град. Переохлаждение 8.
Давление испарения3,2. Давление конденсации 15,7. Ток в норме.
Мощность компрессора 22квт. Трв tez5. Дюза стоит 1 хотя по расчетам должна быть 2. Но раньше ведь морозило говорят. Клиент кричит что раньше был мороз люди замерзали. Я не оч верю в сказки но кто знает))
Что еще может быть то? Сесть сверху? Я вижу что давление испарения мало всего 3.2. Может в этом дело?

Сообщение отредактировал JohnV - 11.8.2017, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных