> Эффективность рекуперации. Спор с заказчиком.
Хбу
сообщение 17.8.2017, 11:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.12.2006
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187



Добрый день.

Возник тут такой вопрос, который во мне самом вызвал определённые сомнения. Компания LUFTCON подбирала мне на один объект приточно-вытяжную установку моноблочную, на расход 430м3/ч по притоку и вытяжке, с рекуперацией. Температура наружного воздуха расчётная -28. Температура воздуха в помещении +15.

Заказчика слегка смутил факт, что в описании установки указаны следующие характеристики рекуператора:

Пластинчатый рекуператор:
 
Расход приточного воздуха: 430 м3/ч
Расход вытяжного воздуха: 430 м3/ч
Температура приточного воздуха на входе: -28,0 C
Температура приточного воздуха на выходе: 12,8 C
Относительная влажность приточного воздуха на входе: 90 %
Температура вытяжного воздуха на входе: 15,0 C
Температура вытяжного воздуха на выходе: -18,1 C
Относительная влажность вытяжного воздуха на входе: 40 %
Относительная влажность вытяжного воздуха на выходе: 100 %
Теплопередача при конденсации  на притоке: 6 кВт
КПД на притоке: 94 %


Заказчик утверждает, что практически такой эффективности просто не может быть "из опыта". Гарантии завода-производителя, утверждения, что такие установки уже много раз поставлялись на различные объекты и работают с заявленными характеристиками - его не убеждают. Не может, говорит, на практике быть такой огромной эффективности, особенно в наших широтах.

Вопрос - есть какие-нибудь аргументы, которые доказали свою эффективность в таких спорах?)

Или действительно лучше доверять опыту заказчика и такие характеристики выглядят нереально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хбу   Эффективность рекуперации. Спор с заказчиком.   17.8.2017, 11:43
- - ast   Я такого КПД не встречала.   17.8.2017, 12:22
|- - Хбу   Цитата(ast @ 17.8.2017, 12:22) Я такого К...   17.8.2017, 13:05
- - ivan-l-ing   430кубов от -18,1 до 15 = 4,7кВт от -28 до 12,8 = ...   17.8.2017, 13:30
- - LordN   спросите подбиральщиков, откуда, в -28°С на улице,...   17.8.2017, 13:37
|- - necroz   Цитата(LordN @ 17.8.2017, 13:37) спросите...   17.8.2017, 13:59
- - sneider   ЦитатаТемпература вытяжного воздуха на выходе: -18...   17.8.2017, 13:54
- - Cryos   А у меня иной уточняющий вопрос. Теплообменник пла...   17.8.2017, 14:55
- - LordN   на влажном вытяжном воздухе, с точкой росы, условн...   17.8.2017, 15:54
|- - Cryos   Цитата(LordN @ 17.8.2017, 18:54) с помощь...   17.8.2017, 16:54
- - Хбу   Вот, производитель прислал следующую таблицу в док...   17.8.2017, 17:11
- - LordN   с конденсацией 91% без конденсации 82% даже спорит...   17.8.2017, 23:10
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаИТОГО = 40% в лучшем случае Причем для вшиве...   18.8.2017, 8:54
- - Losev   +100500!! У себя в разделе Информация пове...   18.8.2017, 9:17
- - LordN   коллеги, спасибо за поддержку! бог с ними, рек...   18.8.2017, 19:04
|- - awlan   Цитата(LordN @ 19.8.2017, 0:04) а) а вот ...   19.8.2017, 6:57
|- - LordN   Цитата(awlan @ 19.8.2017, 10:57) а) Опред...   21.8.2017, 21:19
- - cpt   Я в расчётах ещё учитываю стоимость подключения мо...   19.8.2017, 4:05
- - Skaramush   Циркуляционные насосы тоже в расход из розетки вкл...   19.8.2017, 9:39
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Skaramush @ 19.8.2017, 11:39) Цирк...   19.8.2017, 10:03
|- - tiptop   Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.8.2017, 10...   26.8.2017, 19:23
- - awlan   Цитата(Skaramush @ 19.8.2017, 14:39) Цирк...   21.8.2017, 12:35
- - Stalone   С теплообменниками вроде разобрались. Пара вопросо...   23.8.2017, 17:41
- - LordN   закрывайте от дождя решетку каким-нито навесиком. ...   23.8.2017, 18:33
- - JonnyD   А вот и расчеты на LK_mini.   25.8.2017, 16:58
|- - LordN   Цитата(JonnyD @ 25.8.2017, 20:58) А вот и...   30.8.2017, 3:36
- - tiptop   В нашем городе кубометр природного газа для жителе...   29.8.2017, 17:39
|- - ivan.56ru   Цитата(tiptop @ 29.8.2017, 19:39) В нашем...   29.8.2017, 23:26
|- - tiptop   Цитата(ivan.56ru @ 29.8.2017, 23:26) Элек...   30.8.2017, 0:26
||- - ivan.56ru   Цитата(tiptop @ 30.8.2017, 2:26) Зачем ми...   30.8.2017, 11:31
|- - awlan   Цитата(ivan.56ru @ 30.8.2017, 4:26) То ес...   30.8.2017, 15:40
- - Woodcuter   Итак - совсем не защищаю недобросовесных поставщик...   19.9.2017, 11:21
|- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 19.9.2017, 14:03) При ...   20.9.2017, 1:17
- - Skaramush   Ставить теплообменник на типовой разнице температу...   19.9.2017, 11:28
- - Woodcuter   Ух ты маленький дискус намечается Ну давайте п...   19.9.2017, 13:02
- - Skaramush   Не будет дискурса. При сегодняшней стоимости энерг...   19.9.2017, 13:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 21:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных