> Узел учета отопления, вопрос про воздухоотводчики
JuliaKO
сообщение 24.8.2017, 10:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.2.2017
Пользователь №: 316293



Добрый день!!
Ситуация: Узел коммерческого учета отопления. Давление в подающем вводном трубопроводе 6кг/см2. Проложены с уклоном в сторону ввода. Диаметр узла учета Т1-80мм, сужений нет (до гребенки).
Какой-то "Дядя Женя" настаивает на том, что перед расходомерами должны стоять воздухоотводчики (объясняя это, тем что через расходомер проходит воздух, что дает погрешность в измерениях).
Вопрос: может ли при таком давлении образоваться воздух.? и стоит ли ставить воздухоотводчик?
Прошу, строго не судить) новичок

Сообщение отредактировал JuliaKO - 24.8.2017, 10:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 17,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JuliaKO   Узел учета отопления   24.8.2017, 10:44
- - tiptop   Цитата(JuliaKO @ 24.8.2017, 10:44) Вопрос...   24.8.2017, 10:54
- - СИГ   Спускное устройство до расходомера нельзя ставить...   24.8.2017, 12:10
- - ssn   Почему нельзя спускник до расходомера? а как запол...   24.8.2017, 12:31
- - СИГ   ТСО в таком виде проект УУТЭ не согласует и будет...   24.8.2017, 12:40
- - ssn   В МОЭК постоянное желание - воздушники и спусники ...   24.8.2017, 12:55
- - ssn   спрошу в этой теме, может кто подскажет. расход 32...   24.8.2017, 14:39
- - ssn   задал вопрос и полез искать. оказывается есть ПРЕМ...   24.8.2017, 15:04
- - Mixaler   ЦитатаСпускное устройство до расходомера нельзя ст...   24.8.2017, 16:23
|- - СИГ   Цитата(Mixaler @ 24.8.2017, 16:23) Вопрос...   25.8.2017, 6:21
|- - СИГ   Цитата(Mixaler @ 24.8.2017, 16:23) Вопрос...   26.8.2017, 10:52
- - HeatServ   Цитата(JuliaKO @ 24.8.2017, 10:44) Добрый...   24.8.2017, 16:58
|- - СИГ   Цитата(HeatServ @ 24.8.2017, 16:58) Дядя ...   25.8.2017, 15:18
- - cpt   Инструкция по монтажу страница 8 рисунок 2 http://...   24.8.2017, 17:36
- - JuliaKO   Спасибо! всем большое   25.8.2017, 2:43
- - Mixaler   ЦитатаЯ имел ввиду спускник, изображённый на вложе...   25.8.2017, 7:56
- - Mixaler   ЦитатаВсё-таки вопрос не про воздушник, а про возд...   28.8.2017, 7:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных