Konstantin T.
сообщение 25.8.2017, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Вот хотел поделиться с вами результатом одного теплотехнического расчета кровли теплого чердака и заодно узнать ваше мнение. Объект представляет собой жилой дом 17 этажей, теплый чердак.
Попался такой расчет, в котором вывод сводится к тому, что кровлю чердака вообще не надо утеплять вообще, регион СПб. Я, мягко говоря, удивлен. И при этом покрытие лестнично-лифтового узла утеплять надо.

Вывод:
Устройство утепления покрытия чердака является далее экономически нецелесообразным.
1. В целях оптимизации стоимости СМР следует уменьшить утеплитель толщиной 50 мм в конструкции пола чердачного перекрытия до 25 мм, как было указано в ранее выставленных замечаниях. Для корпуса 3 уменьшение толщины утеплителя в полу чердака экономия составит 100м3 МВП типа Технофлор Стандарт или Роквул Флор Баттс или около 500 тыс р.
2. В целях оптимизации стоимости СМР следует убрать утеплитель в покрытии чердака. В покрытии кровельных надстроек лестнично-лифтовых узлов кровлю оставить утепленную.
Для корпуса 3 экономия утеплителя составит 860м3 или 4 млн р.

Состав кровли теплого чердака:
1. Гидроизоляция из 2 слоев: Техноэласт ЭКП + Унифлекс ЭПП – 8мм
2. Уклонообразующий слой (выбрать оптимальный экономический вариант)
- из ЦПР М100 - 30-180 мм
- или керамзитобетона D1000 с заглаживанием поверхности - 30-180 мм
- или керамзит 500кг/м3, стабилизированный цементным молоком, – 30-180мм + выравнивающая стяжка из ЦПР М100, армированной сеткой 4Вр1 100х100 – 30мм
3. Монолитная ж.-б. плита покрытия - 200мм

Состав кровли надстроек ЛЛУ:
1. Гидроизоляция из 2 слоев: Техноэласт ЭКП + Унифлекс ЭПП – 8мм
2. Стяжка из ЦПР М100, армированной сеткой 4Вр1 100х100 - 40мм
3. Уклонообразующий слой: керамзит 500кг/м3, стабилизир. цементным молоком - 30-100мм
4. Разделительная пленка ПЭТ
5. Утеплитель МВП (Роквул, ТН, Изорок, Эковер, Парок) - 190мм
6. Пароизоляция – Бикрост ХПП - 3 мм
7. Монолитная ж.-б. плита покрытия - 200мм

Я всегда считал кровлю, как обычное покрытие. И таких радикальных выводов не встречал. А вы как делаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Konstantin T.   Теплый чердак   25.8.2017, 12:27
- - Inchin   Цитата(Konstantin T. @ 25.8.2017, 12:27) ...   25.8.2017, 15:51
|- - Konstantin T.   Цитата(Inchin @ 25.8.2017, 15:51) Извинит...   25.8.2017, 16:53
- - -BuTeK-   А можно расчет посмотреть? Сдается мне разработчик...   25.8.2017, 16:22
- - ivan-l-ing   Цитата(Konstantin T. @ 25.8.2017, 12:27) ...   25.8.2017, 16:28
- - Konstantin T.   Пришлось принтскринить, поэтому не очень удобно, и...   25.8.2017, 17:25
|- - -BuTeK-   Цитата(Konstantin T. @ 25.8.2017, 17:25) ...   28.8.2017, 12:01
- - Konstantin T.   Согласен, что расчет в целом правильный, и если не...   28.8.2017, 15:15
- - Амиго   ЦитатаРасчетом принимается внутренняя температура ...   28.8.2017, 15:25
|- - Konstantin T.   Цитата(Амиго @ 28.8.2017, 15:25) не. Это ...   28.8.2017, 16:15
- - Амиго   ЦитатаСпасибо, Кэп. Еще раз. Вспомните физику. R в...   28.8.2017, 16:34
- - Konstantin T.   Раз вам все так понятно и очевидно, то вы предлага...   28.8.2017, 17:10
- - Амиго   ЦитатаРаз вам все так понятно и очевидно, то вы пр...   28.8.2017, 18:04
|- - Konstantin T.   Цитата(Амиго @ 28.8.2017, 18:04) я предла...   30.8.2017, 14:05
- - Амиго   Вот вместо того что самому разобраться... ЦитатаМ...   1.9.2017, 9:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных