Mior подключение приводов Lossnay Rvx25 26.8.2017, 18:45 Blade runner Не увидел в инструкции про заслонки . 26.8.2017, 18:56 Mior это к сожалению все что есть, сам ищу поэтапное вк... 26.8.2017, 21:07![]() Denni Цитата(Mior @ 26.8.2017, 21:07) это к сож... 28.8.2017, 9:46 Blade runner Там есть контакт для подключения доп. устройств. К... 26.8.2017, 21:16 Mior он к сожалению не помечен. можете показать какой о... 26.8.2017, 21:34 Blade runner Клеммы 9-10 разъема ТМ-3 . Контакт реле замыкаетс... 26.8.2017, 22:09 Mior Цитата(Blade runner @ 26.8.2017, 22:09) К... 26.8.2017, 22:21 Blade runner Я думаю ничего страшного, если привод притока буде... 26.8.2017, 22:25 Mior Тогда в графическом виде это будет выглядеть прим... 26.8.2017, 23:06 Blade runner Пульсер это симисторный регулятор. Вкл/выключение ... 26.8.2017, 23:17 Mior я вот про такой говорил pulser с канальным датчико... 27.8.2017, 0:11![]() Blade runner Цитата(Mior @ 26.8.2017, 23:11) Но тут по... 27.8.2017, 9:21 Mior понятно.
А пульсер, приведенный выше подходит под... 27.8.2017, 10:34 Blade runner У них обозначения изменились, сейчас вроде не так ... 27.8.2017, 12:45 Mior да, тоже в его сторону смотрел, но он на 3кВт, а у... 27.8.2017, 13:09![]() Blade runner Цитата(Mior @ 27.8.2017, 12:09) да, тоже ... 27.8.2017, 15:09 Mior спасибо за инструкцию.
Действительно, 72.3 как ра... 1.9.2017, 14:49![]() Blade runner Цитата(Mior @ 1.9.2017, 13:49)
Вариант 2 1.9.2017, 21:17 Denni Mior, уточните, нагреватель в какой точке будет ст... 4.9.2017, 10:34 Mior Цитата(Denni @ 4.9.2017, 10:34) Mior, уто... 4.9.2017, 18:32![]() Denni Цитата(Mior @ 4.9.2017, 18:32) т.е. вариа... 5.9.2017, 9:26 Blade runner Доработка напильником. 5.9.2017, 10:28 Mior Цитата(Denni @ 5.9.2017, 9:26) Тогда у Ва... 5.9.2017, 13:31![]() Denni Цитата(Mior @ 5.9.2017, 13:31) Как по ваш... 5.9.2017, 14:18 Mior не правильно с точки зрения схематехники, но с точ... 5.9.2017, 14:19 Blade runner DPS как на верхней схеме так не надо включать . по... 5.9.2017, 16:27 Mior а есть какие-либо типовые схемы по подключению ком... 5.9.2017, 17:52 Blade runner Про готовые схемы - не видел.
Надо разрабатывать,... 5.9.2017, 18:09 Mior сейчас еще раз подумал, итого
Цитата(Blade runner ... 5.9.2017, 19:27 Blade runner Цитата(Mior @ 5.9.2017, 17:27) Полной авт... 5.9.2017, 21:05
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 21:51 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |