Доброго времени суток. Проектируем здание, общественного назначения, где в подвале планируем поставить электрощитовую, рядом с ИТП. Помещения разные, но двери выходят в один коридор (больше некуда). Не могу найти нормы про совместное размещение.
Щитовая, если район строительства неподтопляемый, может находиться в подвале. Но в случае аварии в ИТП (там ещё и нагрев и циркуляция ГВС осуществляется) воды может стать не меньше, чем весной в половодье. Подскажите: 1. Есть ли нормы по этому поводу, и 2. даже если норм нет, как обезопаситься? (насос с датчиком воды и слив в каналью, отсечные клапана на ввод магистрали с теми же датчиками...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gefest   ИТП рядом с электрощитовой   29.8.2017, 12:17
- - ivan-l-ing   нет запрета защита в приямок итп по алгоритму как ...   29.8.2017, 12:23
- - Gefest   Я же говорю, больше некуда. Квадратные метры нынче...   30.8.2017, 8:08
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Gefest @ 30.8.2017, 12:08) Я же го...   30.8.2017, 10:57
|- - ivan-l-ing   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 30.8.2017, 10:57)...   30.8.2017, 14:01
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(ivan-l-ing @ 30.8.2017, 18...   1.9.2017, 4:31
|- - ivan-l-ing   ТЕПЛОСНАБЖЕНУС дверь наружу чтобы свалить недова...   1.9.2017, 9:44
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(ivan-l-ing @ 1.9.2017, 13...   2.9.2017, 5:12
- - Gefest   Дверь в ИТП вполне можно сделать на уровне коридор...   31.8.2017, 7:30
|- - ИОВ   Цитата(Gefest @ 31.8.2017, 7:30) Дверь в ...   31.8.2017, 8:17
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Gefest @ 31.8.2017, 11:30) Дверь в...   1.9.2017, 4:47
- - ИОВ   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 1.9.2017, 4:47) Л...   1.9.2017, 9:56
- - ivan-l-ing   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 30.8.2017, 10:57)...   4.9.2017, 14:03
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(ivan-l-ing @ 4.9.2017, 18...   5.9.2017, 6:32
- - l-nikolaev   Я, понимаю, что по сроку давности -всем уже давно ...   20.3.2018, 20:39
- - Vandr   Это Вам очень и очень повезло. Если бы порыв был н...   20.3.2018, 22:01
- - cpt   А какая разница где электрооборудование затопит в ...   21.3.2018, 5:55
- - manjey73   поднять щиты на фальшпол религия не позволяет ?, и...   21.3.2018, 11:41
- - Vandr   Вы просто не представляете что такое горячая вода ...   21.3.2018, 19:34
- - manjey73   Vandr речь о разных помещениях вроде. Что касается...   22.3.2018, 9:06
- - Vandr   Помещение ИТП было отдельное, дверь стальная с упл...   22.3.2018, 13:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных