Здравствуйте уважаемые инженеры .Прошу Вашей помощи в следующем вопросе: имеется зал для совещаний в административном здании площадь помещения 56 м2, высота 2,75, зал на 70 человек. Проектируется вентиляция приточно-вытяжная механическая с подогревом воздуха.Согласно 117 сп получается 1400м3/ч воздуха ,что на мой взгляд весьма много . Кроме того оборудование (шумоглушитель, канальный вентилятор) выносятся на фасад здания. Разместить это оборудование в помещении нету возможности. Приточно-вытяжные установки заказчик зарубилПодскажите есть ли лазейки в нормах чтобы снизить кол-во приточного воздуха, насколько правильным с точки зрения эксплуатации является решение разместить оборудование на улице. С ув.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mitchell   Вентиляция зала совещаний   29.8.2017, 23:57
- - Composter   Цитата(Mitchell @ 29.8.2017, 23:57) Согла...   30.8.2017, 11:19
|- - Mitchell   Спасибо!Приточные установки Airmate к примеру ...   30.8.2017, 16:14
|- - Composter   Цитата(Mitchell @ 30.8.2017, 16:14) Спаси...   30.8.2017, 16:25
- - ast   1400 кубов это необходимый минимум и это очень мал...   30.8.2017, 12:23
- - Mitchell   Окна и так открывают , не понравилось , хотят вент...   30.8.2017, 19:20
- - Skaramush   Не из ситуаций выворачиваться надо, а о людях дума...   30.8.2017, 20:10
- - Composter   Mitchell , это форум инженеров , а не волшебников....   30.8.2017, 21:05
- - ivan.56ru   Если мало места, попробуйте вести не 1 большой воз...   30.8.2017, 22:40
- - ast   Можно рассмотреть идею вентиляции "затопление...   31.8.2017, 8:52
- - Mitchell   Уважаемые специалисты, большое спасибо откликнувши...   22.10.2017, 17:26
- - Skaramush   С чего Вы взяли, что струя у АП_ вертикальная??   22.10.2017, 18:24
- - Mitchell   Простите ,не понял вопрос , у АПР насколько я знаю...   22.10.2017, 19:16
- - Skaramush   Цитатапо номограммам на диффузоры 4 апр скорость в...   22.10.2017, 20:54
- - Woodcuter   Если честно - все равно выходит странное помещение...   23.10.2017, 9:45
- - ИОВ   Цитата(Mitchell @ 29.8.2017, 23:57) ...им...   23.10.2017, 10:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных