Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Доработка элеватора, Добавление коррекционного насоса
alex54294
сообщение 30.8.2017, 21:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Вот зима скоро и собственники проснулись - как бы им поменьше платить за отопление. И еще меньше за то, что будет экономить. В основном ставят АУУ - автоматизированный узел управления. Резко потеплело, клапан на Т1 закрылся/прикрылся и насос гоняет побольше с подмеса - поменьше с Т1. Не нравится цена оборудования - Данфос Клапан, контроллер дорого. А еще были случаи, когда все это не срабатывало и в квартирах плавился полипропилен на разводке. В этом плане элеватор надежнее.
А если его оставить? Добавить обратный клапан-хлопушку на подмес и после подмеса еще один подмес через насос+тоже обратный клапан. Стало жарко - автоматика (уж какая не буду углубляться) запускает насос на определенный процент мощности, клапан на подмесе струйного насоса либо захлапывается, либо еще и элеватор работает... Хотя после элеватора перепад Т1/Т2 мизерный - 0,5 АТМ и насос его сразу заткнет. Но после закрытия клапана на подмесе, надо увеличивать мощность, что бы заткнуть или придушить перепад до элеватора, а это 2 АТМ. Система, скорее всего будет работать ступенчато и врядли это понравится энергоснабжающей. Даже если поставить хороший частотный регулятор и контроллер. Может где-то кто-то пробовал или видел модернизированный элеватор в действии? Не подумайте, что я собираюсь этим всерьез заняться, 90% что в эту зиму останется элеватор (здание 8 этажей, жалоб на отопление особых нет). Но если денег выделят, то тема для размышления есть - у меня еще.... 200 или 300 элеваторов на обслуживании, 58 домов, где или на два или на каждый подъезд по элеватору, а подъездов где 1, а где 21. Устроился вот на работу, оприходываю все это хозяйство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alex54294   Доработка элеватора   30.8.2017, 21:09
- - Галиев   1. Полипропилен, при зависимой схеме и температурн...   30.8.2017, 21:22
|- - alex54294   [quote name='Галиев' date='30.8.2017, ...   1.9.2017, 4:50
|- - tiptop   Цитата(alex54294 @ 1.9.2017, 4:50) Какая ...   1.9.2017, 7:32
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 1.9.2017, 7:32) За отопит...   1.10.2017, 13:34
|- - tiptop   Цитата(инж323 @ 1.10.2017, 13:34) это не ...   1.10.2017, 13:48
- - tiptop   Цитата(alex54294 @ 30.8.2017, 21:09) собс...   30.8.2017, 21:33
- - испытатель   С ПП разводкой на СО внутренний график нужно держа...   30.8.2017, 21:46
- - HeatServ   Цитата(alex54294 @ 30.8.2017, 21:09) Вот ...   31.8.2017, 9:50
|- - alex54294   Цитата(HeatServ @ 31.8.2017, 10:50) У нас...   30.9.2017, 23:34
|- - tiptop   Цитата(alex54294 @ 30.9.2017, 23:34) Я ни...   1.10.2017, 9:32
|- - alex54294   Цитата(tiptop @ 1.10.2017, 10:32) Теорети...   1.10.2017, 12:53
|- - tiptop   Цитата(alex54294 @ 1.10.2017, 12:53) или ...   1.10.2017, 13:04
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 31.8.2017, 7:50) У нас ...   31.8.2017, 19:04
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 31.8.2017, 19:04) Ну ...   31.8.2017, 23:39
- - HeatServ   Получить 20% на жилфонде нереально. В переходные п...   1.9.2017, 7:27
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 1.9.2017, 4:27) Получит...   1.9.2017, 12:14
- - tiptop   Сейчас наткнулся на забавный пример того, как у не...   3.9.2017, 9:48
- - инж323   был ряд домов, где расчетная нагрузка по потреблен...   1.10.2017, 14:44
- - alex54294   Сам сомневаюсь, поэтому даже частотник ставить не ...   1.10.2017, 18:57
|- - tiptop   Цитата(alex54294 @ 1.10.2017, 18:57) заба...   1.10.2017, 19:24
- - alex54294   Схема (коряво - рисовать на этом ПК нечем почти)   1.10.2017, 19:15
- - alex54294   Может мне эту приблуду до элеватора поставить? Тог...   1.10.2017, 20:43
|- - tiptop   Цитата(alex54294 @ 1.10.2017, 20:43) Насо...   1.10.2017, 21:13
- - Татьяна Удальцова   Схемы с элеватором и насосом были рассмотрены еще ...   2.10.2017, 7:20
- - alex54294   Спасибо! В очередной раз, то, что я придумал,...   5.10.2017, 23:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных