> Проектные и фактические величины систем противодымной вентиляции, Проектные и фактические величины систем противодымной вентиляции
RRR2011
сообщение 5.9.2017, 20:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276152



Здравствуйте, уважаемые специалисты! Вот такая ситуация:
Дымоудаление из коридоров(24-х этажный дом, замеры проводил на самой ближней точке и самой удаленной) -24 этаж, проект-14400 м3/ч, факт-9177 м3/ч, невязка 36,3%( При достижении проектных данных, перепад на дверях 240 Па, установлен шибер, на данный момент перепад 138 Па.)-Вопрос как решить проблему с невязкой по ГОСТу в +/- 15% (по давлению прохожу по расходу нет.)

1 этаж проект-14400 м3/ч, факт-12987 м3/ч, невязка 9,8%

Компенсация дымоудаления, коридор 24 этаж 7100 м3/ч, факт-4893 м3/ч, невязка-31,1%

1 этаж 7100м3/ч , факт-6781 м3/ч, невязка-5,9%

Существует ли невязка(нормативы) у системы компенсации дымоудаления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных