> Расчет количества конденсата с рекуператора(проверка)
Narsilion01
сообщение 7.9.2017, 17:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Здравствуйте уважаемые специалисты!

Необходимо было подобрать наливную помпу, для откачки возникающего конденсата для ПВУ.
Я произвел следующие вычисления, подскажите пожалуйста, ошибся ли я где-то, или всё более менее адекватно?


Подвальная установка(административные помещения)

Конденсат в рекуператоре
Зимой

Наружный воздух
На улице воздух с параметрами(по СП):
t= -24
w=85%
d=0.000659 кг\м3
V= 2400 м3\ч

Удаляемый воздух
t= 25
w=60%
tросы=16.7 (при w=100%, d=0.013845 кг\м3)
d= 0.013845 кг\м3
V= 2400 м3\ч

Параметры на рекуператоре
Рекуператор ST1-L-W-900-CS-200-V, не обладает гигроскопическим покрытием, поэтому возвращает влагу только при температурах наружного воздуха ниже точки росы.

Воздух после рекуператора
t=3.6 (при эффективности рекуператора 60%)
Примем температуру поверхности рекуператора в потоке приточного воздуха равной 3.6
w=100%(после расчета)
d=0.006218 кг\м3(после расчета)
V= 2400 м3\ч

Воздух удаляемый
t=-2.2 (при эффективности рекуператора 60%)
Примем температуру поверхности рекуператора в потоке приточного воздуха равной -2.2
w=100%
d=0.004181 кг\м3
V= 2400 м3\ч

Разница влагосодержания между воздухом в точке конденсации и удаляемого воздуха после ркуператора 0.009664 кг\м3
При w=100% для t=3.6, d=0.006218 кг\м3.
Избыток влаги, неспособной к поглощению воздухом после рекуператора
составляет 0,003446 кг\м3
Итого, избыток конденсирующейся влаги, необходимой для удаления(вынос влаги воздушным поток не учитывается) составляет 8.27 кг\ч

После догрева до 22 градусов в калорифере, w будет составлять 32%, необходимо доувлажнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных