Светочка воздухообмен помещений 7.9.2017, 20:36 Амиго зависит от режима работы МО. 8.9.2017, 11:14 Светочка Если МО выключен, то в воздух рабочей зоны от выкл... 8.9.2017, 12:01 ivan-l-ing СП 60 п.7.5.12 не устраивает?
чёт про вычитание н... 8.9.2017, 12:56 Светочка Допустим по кратности получаем 1000м3. МО=500м3. ... 8.9.2017, 13:13 ivan-l-ing конкретизируйте об чём речь
если горячий цех то о ... 8.9.2017, 15:03 Светочка Доготовочная приток+3, вытяжка -4 8.9.2017, 15:21 ivan-l-ing я бы +3, -4 +МО
ибо -МО может распространить вонь ... 8.9.2017, 15:30 Светочка Предусматривается, МО не работает при выключенном ... 8.9.2017, 15:58 ivan-l-ing я к тому, что если вы учтёте зонт, то при его выкл... 8.9.2017, 16:25 Светочка На счёт режима работы МО как и общеобменка я вас... 8.9.2017, 18:02 Woodcuter Не знаю как сейчас - но раньше "постоянно дей... 13.9.2017, 17:43 ArFey Добрый день, коллеги! Могу ошибаться, а в норм... 14.9.2017, 16:46![]() vsklokoch Цитата(ArFey @ 14.9.2017, 17:46) Как в ва... 15.9.2017, 7:38 Woodcuter Поэтому и написал "постоянно действующий... 18.9.2017, 17:25
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 2:43 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |