> ГРПШ с двухступенчатым регулированием
Airat GIB.
сообщение 13.9.2017, 9:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 10.1.2013
Из: г. Казань
Пользователь №: 176712



Доброго времени суток. Тема была но достаточно давно. У меня вопрос проетируете ли вы двухступенчатое регулирование? У меня ситуация такая Высокое давление 1.2 МПа надо понизить до низкого 0.003 МПа, отправил на завод опросник они мне прислали шкаф с двухступенчатым регулированием. ссылаются на ГОСТ Р 56019-2014 8.2.4 Редуцирование с входного давления 0,6 МПа и более на выходное давление 0,005 МПаи менее должно быть двухступенчатым и последовательным." Раньше всегда проектировал с высокого сразу на низкое у экспертизы и эксплуатирующих организаций вопросы не возникали. Может сейчас придераются?