> Снижение давления пара, Промышленные паропроводы
сашка23
сообщение 19.9.2017, 16:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308305



Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Пар с источника отпускается с параметрами 11,7 бар и 300°С.
Проходит 3 км ( соответственно, раздается нагрузка потребителям), перед нужным потребителем давление 11 бар и температура 180°С.
Идет тепловая сеть к потребителю Ду=150, L=170 м. По договору давление 9,3-9,9 бар, t=177-179°С. По отчету проверки у потребителя давление 6,6 бар и температура 170°С. Посчитала гидравлические потери, не сходится. Как падает давление при конденсации пара? Есть ли какие зависимости?