> ЧП Danfoss. Ошибка по току А13.
vlad_45
сообщение 21.9.2017, 7:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205885



Доброго времени суток!
Стоит насос подачи воды WILO MVI 202, 3~400 В, 50 Гц. Настройки в ЧП выставлены по шильдику на двигателе: 50Гц, 2800 об/мин, 0,37 КВт, 0,93А, cos - 0,84.
Раньше работал. Затем встал с ошибкой А13 - превышение по току. Вручную вал двигателя крутится без затруднений. По соседству стоят такие же насосы с такими же ЧП и настройками в них - все работает.
Куда копать? Что попробовать изменить, чтобы выявить неисправность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vlad_45   ЧП Danfoss. Ошибка по току А13.   21.9.2017, 7:46
- - LordN   а ограничение корректно было настроено? для начал...   21.9.2017, 8:47
- - vlad_45   Сброс делал через параметр 14-22 Operation Mode. В...   21.9.2017, 8:56
|- - LordN   Цитата(vlad_45 @ 21.9.2017, 12:56) Сброс ...   22.9.2017, 5:34
|- - vlad_45   Цитата(LordN @ 22.9.2017, 7:34) сброс оши...   25.9.2017, 8:49
|- - По самые по...   Цитата(vlad_45 @ 25.9.2017, 8:49) Если бы...   29.9.2017, 12:18
|- - mr_Frodo64   Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 12:18)...   29.9.2017, 20:32
|- - vlad_45   Цитата(По самые по... @ 29.9.2017, 14:18)...   2.10.2017, 5:12
- - mr_Frodo64   Цитата(vlad_45 @ 21.9.2017, 7:46) Куда ко...   21.9.2017, 16:57
- - По самые по...   ЦитатаПо соседству стоят такие же насосы с такими ...   21.9.2017, 22:41
|- - mr_Frodo64   Цитата(По самые по... @ 21.9.2017, 22:41)...   22.9.2017, 5:24
- - vlad_45   Перекинул ПЧ на соседний контур с таким же насосом...   28.9.2017, 6:13
- - LordN   просто так пч не горят и на землю не пробиваются. ...   28.9.2017, 8:33
|- - vlad_45   Цитата(LordN @ 28.9.2017, 10:33) просто т...   28.9.2017, 10:17
- - LordN   обмотки не изнашиваются. изоляцию - могло пробить,...   28.9.2017, 10:35
|- - vlad_45   Цитата(LordN @ 28.9.2017, 12:35) обмотки ...   29.9.2017, 5:49
|- - DriverFirst   Цитата(vlad_45 @ 29.9.2017, 5:49) Руковод...   29.9.2017, 8:10
|- - vlad_45   Цитата(DriverFirst @ 29.9.2017, 10:10) ка...   29.9.2017, 8:40
- - m3F   У нас была похожая ситуация на одном объекте, ПЧ D...   2.10.2017, 9:52
- - vlad_45   Цитата(m3F @ 2.10.2017, 11:52) У нас была...   2.10.2017, 9:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных