broodling
сообщение 21.9.2017, 11:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317798



Здравствуйте уважаемые эксперты.
Есть внутренний противопожарный водопровод с насосной станцией и есть проблема: при включении пожарного насоса (открыты 3 ПК ду50) перед насосами давление падает практически до нуля и вырубаются по сухому ходу. Насос включается буквально на секунду. После 5-10 включений становиться страшно и все вырубается в ручную.

Какие параметры системы необходимо предоставить уважаемому сообществу, что бы найти пути решения данной проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- broodling   Падение давления на вводе насосной   21.9.2017, 11:31
- - jiexawcr   по хозпиту бывают скачки давления? и какие расходы...   21.9.2017, 12:15
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 21.9.2017, 12:15) по хо...   21.9.2017, 12:30
- - Fisher155   Цитата(broodling @ 21.9.2017, 11:31) Здра...   21.9.2017, 14:16
|- - BTS   Цитата(Fisher155 @ 21.9.2017, 14:16) А ра...   21.9.2017, 14:40
|- - Fisher155   Цитата(BTS @ 21.9.2017, 14:40) Даже если ...   21.9.2017, 14:48
- - smart-bear   Проверьте, лучше лично, есть ли вода перед насосно...   21.9.2017, 16:48
|- - BTS   Цитата(smart-bear @ 21.9.2017, 16:48...   21.9.2017, 20:02
- - инж323   если на линии или в ВУ есть сетчатые фильтры, то и...   21.9.2017, 23:06
- - broodling   ВПВ совмещен с хозпитом. (мое мнение - проектировщ...   22.9.2017, 5:27
|- - BTS   Цитата(broodling @ 22.9.2017, 5:27) ВПВ с...   22.9.2017, 13:58
|- - jiexawcr   Если давление устанавливается на 1атм перед насосо...   24.9.2017, 21:50
- - Dima_UA   без диаметров, расходов, характеристик насосов и с...   22.9.2017, 9:06
- - инж323   не,не странно- хватает расхода при любом колве что...   22.9.2017, 22:42
|- - BTS   Цитата(инж323 @ 22.9.2017, 22:42) не,не с...   23.9.2017, 1:12
|- - BTS   Цитата(BTS @ 23.9.2017, 1:12) Автор пишет...   23.9.2017, 13:58
- - broodling   На этой неделе надеюсь попаду на объект, подробную...   25.9.2017, 5:46
- - инж323   в год августовского кризиса был у меня объект с по...   25.9.2017, 22:20
- - broodling   В общем параметры насосной станции следующие (прос...   11.10.2017, 6:18
|- - Fisher155   Цитата(broodling @ 11.10.2017, 6:18) прос...   11.10.2017, 9:07
- - инж323   Малевич живее, чем Цой!   11.10.2017, 23:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных