> Местные отсосы, Прошу подсказать удобоваримую методику
Nikooo
сообщение 26.9.2017, 11:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.9.2017
Из: Самара
Пользователь №: 328701



Добрый день! Помогите пожалуйста не самому лучшему выпускнику кафедры ТГВ найти методику biggrin.gif
Суть проблемы такова - на первом рабочем месте дали заказ: есть оборудование для выдува ПЭТ бутылок, есть их мощность, примерный КПД, на основании этого примерные тепловыделения, все это со слов заказчика. Приблизительные тепловыделения 22,5 кВт на 1 станок (тепловыделения - единственная вредность). Всего в помещении их 2,5 (третий станок меньшей мощности), в помещении площадью ~80 квадратов. Сама машина имеет некий воздуховод с 4 вентиляторами по 120мм, расположенными квадратом, дующих вертикально вверх. Принято решение ставить местный отсос, а именно зонт. Нашел методику в справочнике проектировщика (ч.3 кн.1, п.8.2 Местные отсосы открытого типа, "А" Вытяжные зонты) . При найденном расходе для одного станка, температура под зонтом получается ~300 градусов.
Сам вопрос: стоит ли дальше бороться с этой методикой, искать у себя ошибки и тд, или есть какие-то более удобные варианты решения проблемы? Также мне кажется, что возможно беда во мне и я не правильно определяю температуру по расходу и тепловыделениям, беру за начальные данные не то, что нужно, если все считают по этой методе - поясните пожалуйста.
Спасибо!

Сообщение отредактировал Nikooo - 26.9.2017, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nikooo   Местные отсосы   26.9.2017, 11:06
- - Странная Белка   Опять ищите решение не с того конца и останетесь в...   26.9.2017, 14:16
|- - Nikooo   Цитата(Странная Белка @ 26.9.2017, 15:16)...   26.9.2017, 15:37
- - ivan-l-ing   кондей повесь пущай зонт охлаждает   26.9.2017, 14:55
- - Skaramush   МО разрабатывают технологи. Ничего смешного не виж...   26.9.2017, 15:52
|- - Nikooo   Цитата(Skaramush @ 26.9.2017, 16:52) МО р...   26.9.2017, 15:55
- - Skaramush   Элементарно. "Как-нибудь, не знаю как" в...   26.9.2017, 16:10
- - Амиго   Надо подключить отсосы которые на апаратах стоят. ...   26.9.2017, 16:18
|- - Nikooo   Цитата(Амиго @ 26.9.2017, 17:18) Надо под...   26.9.2017, 16:34
- - Skaramush   Сплиты? Про температурный контраст никто не слышал...   26.9.2017, 16:31
- - Амиго   ЦитатаСплиты? Про температурный контраст никто не ...   26.9.2017, 16:39
- - Skaramush   СовПлим это, в массе, локальные отсосы от точек св...   26.9.2017, 16:48
|- - Nikooo   Цитата(Skaramush @ 26.9.2017, 17:48) СовП...   26.9.2017, 16:53
- - vistic33   Здесь, как мне кажется, все может быть проще. Не н...   27.9.2017, 6:52
- - Skaramush   На хлебокомбинате испаритель сплита "умрёт...   27.9.2017, 8:00
- - zaharov63   По-моему, обсуждать конкретно нечего. Цитата(Nikoo...   27.9.2017, 10:48
- - Helga-Helena   Цитата(Nikooo @ 26.9.2017, 11:06) найти м...   28.9.2017, 20:34
- - ivan.56ru   Возможно, стоит подумать над воздушным душирование...   5.10.2017, 0:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных