> Расчет площади люков дымоудаления в покрытии., Помогите начинающему специалисту.
Pavluchenkov23
сообщение 27.9.2017, 18:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 328818



Добрый день уважаемые специалисты.
Устроился не так давно на работу. Поставили задачу разобраться с расчетом системы противодымной вентиляции с естественным побуждением (пока что) и, соответственно, выполнить расчет такой системы для реального объекта.
С расчетом по методике ВНИИПО 2013 разобрался (как мне казалось), ознакомился с методикой АВОК 2015 в части касающейся. Облазил весь этот форум и, собственно, попытался посчитать.
В итоге, после расчета оказалось, что при площади горения пожарной нагрузки 2 кв.м. мне необходимо n-ное количество люков суммарной площадью 7 кв.м., что кажется мне очень странным. В первом же из примеров методики АВОК 2015 при площади горения в 9 кв. м. необходимая площадь люков составляет всего 2.6 кв. м.
На данный момент я больше всего сомневаюсь в нахождении аэродинамических коэффициентов ветрового напора (если представить что ветер направлен строго перпендикулярно фасаду здания и подставить в конечную формулу значения из таблицы 1 методических рекомендаций, то площадь люков оказывается 1.3 кв.м.) но самостоятельно ошибку найти не получается. Прошу Вашей помощи. Расчет прилагаю.

Прикрепленный файл  ______.pdf ( 116,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 967
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pavluchenkov23   Расчет площади люков дымоудаления в покрытии.   27.9.2017, 18:10
- - AVE-KV   Не понятно, почему Вы приняли коэффициент аэродина...   28.9.2017, 15:26
|- - Pavluchenkov23   Цитата(AVE-KV @ 28.9.2017, 15:26) Не...   28.9.2017, 16:06
- - Гузель   Всем добрый день! Прошу помощи. Не могу разобр...   19.10.2017, 14:01
- - Composter   Ну чем меньше площадь и высота тем больше больше р...   19.10.2017, 14:37
|- - NOVIK_N   Цитата(Гузель @ 19.10.2017, 14:01) Не мог...   19.10.2017, 20:29
|- - Composter   Цитата(NOVIK_N @ 19.10.2017, 20:29) Про в...   19.10.2017, 22:08
|- - NOVIK_N   Цитата(Composter @ 19.10.2017, 22:08) не ...   20.10.2017, 11:42
|- - Composter   Цитата(NOVIK_N @ 20.10.2017, 11:42) Вы ут...   20.10.2017, 17:46
|- - NOVIK_N   Цитата(Composter @ 20.10.2017, 17:46) как...   20.10.2017, 18:49
- - Гузель   Там есть постоянные рабочие места по заданию техно...   19.10.2017, 15:00
|- - zloi_alesha   Я уже как-то задавал на форуме подобный вопрос. ht...   19.10.2017, 16:18
- - Composter   Ну в данном случае может помочь расчёт пожарных ри...   19.10.2017, 16:46
|- - NOVIK_N   Цитата(Composter @ 19.10.2017, 16:46) мож...   20.10.2017, 12:24
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 20.10.2017, 12:24) С дру...   20.10.2017, 12:52
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 20.10.2017, 12:52) рекоменду...   20.10.2017, 14:20
- - Гузель   А расчет пожарных рисков принимает экспертиза как ...   20.10.2017, 7:03
|- - ИОВ   Цитата(Гузель @ 20.10.2017, 7:03) А расче...   20.10.2017, 7:50
- - Гузель   Спасибо за подсказку, попробую разобраться в расче...   20.10.2017, 8:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных