Коллеги, столкнулся со следующей проблемой:
Приточная установка с водяным калорифером не нагревает воздух до требуемых параметров. Температура наружного воздуха +5 теплоноситель +65.
По схеме подача и обратка на вход и выход калорифера перепутаны местами.
Но подрядчик который этот "шедевр" собрал упорно твердит, что нет разницы как калорифер подключать и требует обоснования с формулами и расчетами, что такое подключение не рабочее.
Порекомендуйте учебник для начальных классов, где это все описано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alsz   Приточка с водяным калорифером   27.9.2017, 23:02
- - Blade runner   При таких температурах подключение не сильно влияе...   27.9.2017, 23:16
- - starmos   Не знаю как насчет калорифера, а вот теплообменник...   28.9.2017, 7:45
- - magnat2011   мы в свое время показывали паспорт на приточку и т...   28.9.2017, 14:59
- - vadimk   По воздухонагревателям: "При выборе схемы нео...   28.9.2017, 15:08
- - vadimk   Еще можно посмотреть Краснощеков Л.Ф. "Расчет...   28.9.2017, 15:30
- - Blade runner   Можно померить, так сказать в натуре и написать в ...   28.9.2017, 16:32
- - kosmos440o   гибкие ввода используйте для переключения, такие, ...   28.9.2017, 19:02
- - grenka   Цитата(alsz @ 28.9.2017, 0:02) Приточная ...   28.9.2017, 20:34
- - Blade runner   В прямоточном включение калориферы как то непонятн...   28.9.2017, 21:15
- - Ashihara   Может просто достаточно почистить грязевик?))) Ил...   29.9.2017, 10:38
- - sneider   сколько сталкивался с моноблочными приточками, вез...   29.9.2017, 11:00
- - kdu   Физика тепло-обменников простая "как трусы...   5.10.2017, 9:47
|- - sneider   Цитата(kdu @ 5.10.2017, 9:47) сами калори...   5.10.2017, 14:04
|- - kdu   Цитата(sneider @ 5.10.2017, 18:04) ошибае...   6.10.2017, 8:43
- - LordN   сейчас практически не существует теплообменников о...   5.10.2017, 18:14
- - sneider   Цитата(LordN @ 5.10.2017, 18:14) сейчас п...   6.10.2017, 10:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 18:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных