> Как вычислить теплопоступления от оборудования электрощитовой
Яна Борщёва
сообщение 29.9.2017, 16:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.3.2013
Пользователь №: 184663



Добрый день!
Объектом проектирования является жилой дом, в подвале которого расположена электрощитовая, теплопотери которой составляют 58 Вт. Сославшись на п.6.2.8 СП60.13330.2016, я хотела избежать отопления в данном помещении, но эксперт всё же требует отопительный прибор.
В электрощитовой располагается следующее оборудование: ВУ1(ВРУ1-13-10УХЛ4), ГРЩ(ВРУ1-50-01АУХЛ4), ВУ2-АВР(ЩРн-12з-1 36 УХЛ3), ШАН(ЩРн-12з-1 36 УХЛ3).
Как рассчитать возможные теплопоступления от этого оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Яна Борщёва   Как вычислить теплопоступления от оборудования электрощитовой   29.9.2017, 16:42
- - vadimk   Требуйте задание от электриков с выделением тепла ...   29.9.2017, 16:48
- - Яна Борщёва   Я уже разговаривала с ними, они не могут дать данн...   29.9.2017, 16:53
- - Амиго   не спасет. Надо вешать какой-нить электрический ...   29.9.2017, 17:55
- - narkom   Ищите данные по мощности рассеяния контакторов и а...   30.9.2017, 8:41
- - Странная Белка   QUOTE (Яна Борщёва @ 29.9.2017, 16:53) Я ...   2.10.2017, 13:24
- - Vano   Я думаю электрики пошлют и ГИП пошлет. Не было в п...   2.10.2017, 13:28
- - Странная Белка   QUOTE (Vano @ 2.10.2017, 14:28) Я думаю э...   2.10.2017, 14:07
- - Vano   Некогда всем. Время деньги - ни разу в нашем клима...   2.10.2017, 14:25
- - Woodcuter   1) При "требованиях" действительно должн...   5.10.2017, 11:38
- - денис-тех911   отопление ставьте обязательно на ту температуру ко...   11.10.2017, 10:11
- - SSA   В свое время считал тепловыделения = 15% от мощнос...   11.10.2017, 11:34
- - денис-тех911   тепло от трансформаторов считается: Q=Рхх+Sн/Sра...   11.10.2017, 12:44
- - bakshish   такая же проблема с фермами криптовалюты)))   13.10.2017, 5:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных