Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ОБМЕРЗАЮЩИЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
hamurappik
сообщение 2.10.2017, 22:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.12.2015
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238



Доброго здравия Господа специалисты!!!
Имеем холодильную среднетемпературную установку, с температурой камеры 10-12 град. Холодопроизводительность 15,1кВт. Компрессор bitzer 4ees-6y, воздухоохладитель LU VE F35HC218E6, конденсатор LLoyd CH 24/51. Так как компресорно-конденсаторный блок установлен на улице, в системе имеются клапаны регуляторы давления конденсации KVR и NRD, подогрев картера компрессора. В эксплуатации с 2013г. На сегодняшний момент имеем проблемный обмерзающий испаритель, крупные пузыри газа после ресивера в смотровом окне во время работы вентилятора конденсатора, исчезающие сразу после его отключения, периодическое вскипание масла в картере компрессора, невозврат масла в компрессор через глазок на трубе маслоотделителя. Система заправлена фреоном R404a, неоднократно дозаправлялась после возникающих утечек.

Измеренные параметры: давление нагнетания 17 бар, давление всасывания 4 бара, температура нагнетания 55,6град. Температура всасываемых паров 8,5 град. Температура жидкости у ТРВ 31 град. Перегрев и переохлаждение пока не замеряли.

Что может быть причиной обмерзания?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных