Школа с теплыми полами |
|
|
|
4.10.2017, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283

|
Всем Добрый день !
Заказчик хочет сделать 3-х этажную школу только на теплых полах ! Кто что думает по этому поводу ? Надо как то убедить заказчика что это бред.
Согласно таб.28 инструкции Kan Therm, при минимальной температуре теплоносителя 40/30, шаге труб 350 мм, температура поверхности пола будет 27,7 С, что уже является нарушением СП. (не более 26 С).
А так как окна в школе большие, то без радиаторов под коном, от окон в морозы будет фонить холодом на крайнем ряду к окнам.
Вот что пишет СП по этому поводу. СП 60. Приложение Д Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.3.3, 6.4.7 и 6.4.8) Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и 7.1.16). 6.3.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. В наружных ограждающих конструкциях замоноличивать трубопроводы систем отопления не следует; допускается прокладка изолированных трубопроводов в штрабах ограждений. Замоноличивание труб (кроме полимерных) без защитного кожуха в строительных конструкциях (кроме наружных) допускается: в зданиях со сроком службы менее 20 лет; при расчетном сроке службы труб 40 лет и более. При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладку трубопроводов из полимерных труб следует предусматривать скрытой: в полу (в гофротрубе), за плинтусами и экранами, в штрабах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка их в местах, где исключаются механическое и термическое повреждение труб, а также прямое воздействие на них ультрафиолетового излучения. 6.4.7 Встроенные нагревательные элементы не допускается размещать в однослойных наружных или внутренних стенах и перегородках. Встроенные нагревательные элементы водяного или электрического отопления допускается предусматривать в наружных многослойных стенах, а также в перекрытиях и полах. 6.4.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °С: 70 - для стен; 26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей; 23 - для полов детских учреждений согласно СП 118.13330; 31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов; по расчету - для потолков согласно 5.8. Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С. Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Montero45 Школа с теплыми полами 4.10.2017, 12:45 Странная Белка Так 23 градуса максимальная температура поверхност... 4.10.2017, 13:07 Montero45 Цитата(Странная Белка @ 4.10.2017, 13:07)... 4.10.2017, 13:24 ivan-l-ing да конечно школа это взрослое учреждение 4.10.2017, 13:54 Амиго да можно, чего там.
Тока здание должно быть без ... 4.10.2017, 14:03 speleos Цитата(Амиго @ 4.10.2017, 14:03) да можно... 4.10.2017, 14:19 Странная Белка Расчеты. Расчеты решают все. Докажите расчетами, ч... 4.10.2017, 14:09 Montero45 Цитата(Странная Белка @ 4.10.2017, 14:09)... 4.10.2017, 18:29 Vano Кроме пола можно еще в стены добавить тр-дов - тог... 4.10.2017, 14:49 lovial При температуре пола 26 градусов и в помещении 22 ... 4.10.2017, 15:03 speleos Цитата(lovial @ 4.10.2017, 15:03) При тем... 4.10.2017, 15:10 ivan-l-ing окна сгниют в классах первыми 4.10.2017, 15:13 канавостроитель На вентиляцию пусть поднажмут. На работающую с теп... 4.10.2017, 15:54 ivan-l-ing представляю навар с продаж трубы
одного манагера и... 4.10.2017, 16:08 канавостроитель Цитата(Montero45 @ 4.10.2017, 18:29) Тут ... 4.10.2017, 20:01 Montero45 Цитата(канавостроитель @ 4.10.2017, 20:01... 5.10.2017, 6:59 ivan.56ru А сколько контуров ТП будет на каждый кабинет? 2? ... 5.10.2017, 0:46 канавостроитель Ну вот и остаётся в приватной беседе кратенько рас... 5.10.2017, 8:21 Странная Белка QUOTE (Montero45 @ 4.10.2017, 19:29) Школ... 5.10.2017, 10:01 Montero45 Цитата(Странная Белка @ 5.10.2017, 10:01)... 5.10.2017, 13:25 Woodcuter 1) Не вижу принципиальной привязки к этой чудной т... 5.10.2017, 10:26 Montero45 Цитата(Woodcuter @ 5.10.2017, 10:26) 1) Н... 5.10.2017, 13:02 Амиго Детские учреждения это там где дети до 14 лет. Это... 5.10.2017, 10:38 Montero45 Цитата(Амиго @ 5.10.2017, 10:38) Детские ... 5.10.2017, 12:50 Странная Белка QUOTE (Woodcuter @ 5.10.2017, 10:26) 1) Н... 5.10.2017, 12:20 ivan-l-ing Цитата(Странная Белка @ 5.10.2017, 12:20)... 5.10.2017, 12:53 Странная Белка Пойду поем. 5.10.2017, 12:55 ivan-l-ing кстати зачем вообще трубы
можно сразу перекрытия п... 5.10.2017, 13:05 Montero45 Цитата(ivan-l-ing @ 5.10.2017, 13... 5.10.2017, 13:06 Амиго Цитата1) Не вижу принципиальной привязки к этой чу... 5.10.2017, 13:47 Montero45 Цитата(Амиго @ 5.10.2017, 13:47) Жуть как... 5.10.2017, 13:57 Странная Белка Короче, дайте заказчику эту тему почитать.
Так чт... 5.10.2017, 13:49 Montero45 Цитата(Странная Белка @ 5.10.2017, 13:49)... 5.10.2017, 14:12 Амиго ЦитатаНикто не собирается открывать окна в морозы,... 5.10.2017, 14:01 Woodcuter school floor water heating systems - смотрим что ... 5.10.2017, 14:20 ivan-l-ing Цитата(Woodcuter @ 5.10.2017, 14:20) Скво... 5.10.2017, 14:34 Montero45 Цитата(Woodcuter @ 5.10.2017, 14:20) Вооб... 5.10.2017, 14:42 Амиго ЦитатаДля хитро"выепаных" норм - есть та... 5.10.2017, 17:22 Montero45 Цитата(Амиго @ 5.10.2017, 18:22) таких хи... 5.10.2017, 17:24 Vano А все таки почему такие извращения?
Чем заказчик т... 6.10.2017, 8:43 lovial Цитата(Vano @ 6.10.2017, 8:43) А все таки... 6.10.2017, 16:19 baron.od Водил ребенка в европейский бассейн, отопление теп... 6.10.2017, 9:18 Woodcuter Ой ли оставляет - Давайте не будем - тем более для... 6.10.2017, 15:57 baron.od Цитата(Woodcuter @ 6.10.2017, 12:57) Вон ... 11.10.2017, 17:40 Странная Белка Это все смахивает на эксперимент на детях. Никто т... 9.10.2017, 11:35 coverart Эксперимент не эксперимент, но ТП всегда можно вык... 9.10.2017, 19:21 coverart Да, совершенно не поддерживаю применение тепловых ... 9.10.2017, 20:50 Montero45 Цитата(coverart @ 9.10.2017, 21:50) Да, с... 9.10.2017, 21:04 Странная Белка QUOTE (Montero45 @ 9.10.2017, 22:04) Согл... 10.10.2017, 12:05 Woodcuter В ютубе куча "рассуждателей" по ТН-ам. Т... 10.10.2017, 12:57 SSA Ага. особенно менеджера.
Вы когда последний раз ... 11.10.2017, 11:28 Woodcuter С учетом того что - сейчас стараюсь перейт в фазу... 11.10.2017, 12:04 lovial Цитата(Woodcuter @ 11.10.2017, 12:04) Кст... 11.10.2017, 12:32 Woodcuter Расчет делал не я. Рядом сидит другой инженер.
Да... 11.10.2017, 12:46 Woodcuter Странно - в других тема шпыняют словами из этой, а... 12.10.2017, 13:39 ivan-l-ing Цитата(Woodcuter @ 11.10.2017, 12:04) С у... 12.10.2017, 13:52 Woodcuter Жалко то как - здам в ремонт 13.10.2017, 13:06
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|