В процессе работы возник такой вопрос, и хотелось бы его прояснить(мнения коллег разделились):
Имеется здание длиной, шириной, высотой 50х50х12. Внутри этого здания есть выгороженное помещение на отм. +5,000 по площади в четверть основного здания.
Внутри выгороженного помещения находится ПВК и пара помещений с разводкой воздуховодов.
Необходимо показать разводку воздуховодов выходящих из ПВК и расходящихся по основному зданию на разных отметках, и выгороженному помещению.
Требуется выполнить план на отм. 0,000, на отм. +5,000, ну и кровли.
Вопрос что показывать в плане на отм. 0,000: все оборудование и воздуховоды выходящие из ПВК в основном помещении(кроме воздуховодов проходящих НАД выгороженным помещением)? ((ВЫПОЛНЯЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ПОД ОСНОВНОЙ КРОВЛЕЙ))
Либо все оборудование и воздуховоды выходящие из ПВК в основном помещении, саму ПВК и выгороженные помещения на отм. 0,000? ((ВЫПОЛНЯЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ПОД КРОВЛЯМИ ОБОИХ ПОМЕЩЕНИЙ, и показываем соответственно все что видим на отм. 0,000))
Есть ли регламент как это делать правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- engineer0   Правила выполнения планов и разрезов   6.10.2017, 12:25
- - ivan-l-ing   у вас 3 плана 1-0, 2-5, 3-крыша 0 заканчивается на...   6.10.2017, 13:57
- - engineer0   Вот план. Выполнено все на 0,000(типо, все что сто...   6.10.2017, 16:54
- - engineer0   Ну натолкните, какие может быть пособия к снипам е...   10.10.2017, 16:58
- - ivan-l-ing   так у тебя план называется 0,000 -4,500 и на нем ж...   10.10.2017, 17:29
- - Vano   Цитата(engineer0 @ 6.10.2017, 12:25) Есть...   10.10.2017, 23:16
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Vano @ 11.10.2017, 1:16) Есть. В с...   11.10.2017, 7:12
- - FonViZZin   Стакивался с подобным. Если ещё актуально ТС, выкл...   20.10.2017, 13:09
- - Woodcuter   Ну я бы хотя бы с разносом в метра 3 располагал пр...   23.10.2017, 15:00
- - FonViZZin   Это самые первые чертежи по объекту, ещё без корре...   24.10.2017, 4:27
- - Gefest   Подскажите пожалуйста по привязкам: Все ли размеры...   6.6.2018, 11:05
- - ИОВ   ГОСТ 21.602—2016 Цитата6.1.9 На планах и разрезах...   6.6.2018, 11:22
- - Gefest   Я понимаю, и ГОСТ этот читал, но вопрос в другом б...   6.6.2018, 14:16
|- - ИОВ   Цитата(Gefest @ 6.6.2018, 14:16) ...вопро...   6.6.2018, 14:41
- - Gefest   Ну да, только воздуховодов и оборудования, с указа...   8.6.2018, 11:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 3:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных