Всем Добрый день !
Получил замечание экспертизы, где написано, что теплоотдача стояка отопления DN20 длиной 1 метр, составляет 25 Вт ! А вопрос был в том что не возможно отопить санузел жилого дома у наружной стены, где проходят два таких стояка. Как так вообще не понимаю, от куда могли взять такие данные, по каким таким расчетам. У меня получилась совсем другая цифра.
Исходные данные. Температура воздуха +25С. Средняя температура воды +82,5С.
Интересно услышать какие цифры получатся у Вас !