> Частотники на дымоудалении
broodling
сообщение 12.10.2017, 7:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317798



Здравствуйте. Проконсультируйте по следующему вопросу:

В жилом доме установлена система противодымной защиты.
Паспортов на вентсистемы так и не предъявили, поэтому дать заключение, что дымоудаление не работоспособно дать не получится, хотя замер показал скорость 4,6 м/с, клапан сечением 0,3 м^2, это примерно 5000 кубометров, чего скорее всего не хватит.

Вторая проблема, лифтовой холл отгорожен дверьми практически герметичен, три лифта, подпор давит так, что невозможно открыть дверь двум здоровым мужикам (один толкал из холла, второй тянул из коридора). Замерили перепад давления, получилось 620 Па. Тут уже можно официально заявить, что не соответствует перепад давления пределам 20-120 Па.

Застройщик согласился с претензией и выработал гениальную идею, поставить на двигателя дымоудаления частотники. Предполагаю для снижения частоты вентиляторов дымоудаления. Вероятность того, что дверь будет открываться крайне мала, т.к. влияние на дверь дымоудаления по сравнению с подпором незначительно (в данном случае). Плюс дымоудаление и так слабое, а будет еще хуже.
Мы застройщику сообщили, что по нашему мнению установка частотников проблему не снимет. Он подумал и сказал, что все нормально, ставим частотники.

Может я чего-то не понимаю и частотники спасут отца русской демократии? Разъясните пожалуйста.

ЗЫ: По моему мнению спасли бы клапана избыточного давления, установленные между холлом и коридором.

Для более полного представления: Коридор кольцевой, вокруг лифтового холла. Из холла две двери в коридор. В коридоре два КДУ, компенсации удаляемого воздуха нет (коридор практически герметичен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных