Antico75 Расчет теплопотребления приточной установкой 14.10.2017, 9:33 Composter Q=0.28 * L *c *dT 15.10.2017, 15:37 Wiz ЦитатаQ=0.28 * L *c *dT
не корректно.
с здесь лишн... 15.10.2017, 15:44![]() dvortsov Цитата(Wiz @ 15.10.2017, 23:44) не коррек... 16.10.2017, 12:11 Woodcuter Q = LВН*рВН*СР*Дt / 3600 = 10000*1,208*1,005*58 / ... 16.10.2017, 11:59 Wiz ЦитатаА теплоемкость воздуха почти равна единице.
... 16.10.2017, 12:14 dvortsov В ккал - 0.24. Но тогда надо коэффициентик принять... 16.10.2017, 12:22![]() ИОВ Цитата(dvortsov @ 16.10.2017, 12:22) В кк... 16.10.2017, 13:09 Woodcuter Кстати да - завтыкал я с ккал и кВт.