> Шум клапана регулирующего Danfoss Vb 2
druzhishe
сообщение 16.10.2017, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Добрый день.
В тепловом узле многоквартирного дома, на подающем трубопроводе системы отопления, установлены клапаны регулирующие Danfoss VB 2 DN20. Установлены последовательно на расстоянии менее 1 метра. У самого клапана слышен небольшой шум с некоторой амплитудой.
Этажом выше слышен гул. При прикрытии второго клапана (с электроприводом), уменьшается расход через клапан, и шум пропадает, но температура теплоносителя в обратном трубопроводе значительно понижается.
Уважаемые форумчане, кто-нибудь может подсказать с чем это может быть связано? Для чего установлено два клапана?
Данные по расходу будут чуть позже, но по предварительным данным, расход через данный клапан не превышает его Kvs=6,3 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- druzhishe   Шум клапана регулирующего Danfoss Vb 2   16.10.2017, 10:39
- - Wiz   Схему узла приведите, здесь экстрасенсов нет.   16.10.2017, 10:46
- - ssn   а можно сделать фото инсталяции? может фото маноме...   16.10.2017, 10:54
- - tiptop   Цитата(druzhishe @ 16.10.2017, 10:39) слы...   16.10.2017, 11:01
- - Woodcuter   Что то мне подсказывает Кто то сильно налажал счи...   16.10.2017, 12:28
- - druzhishe   RE: Шум клапана регулирующего Danfoss Vb 2   16.10.2017, 13:36
- - KYV86   Кто такую схему нагородил? Два регулятора (клапана...   16.10.2017, 14:05
- - ssn   забавно. т.е. клапана стоят, а привода сняты? я на...   16.10.2017, 14:13
- - druzhishe   Судя по данным за 15 октября, расход теплоносителя...   16.10.2017, 14:26
- - ssn   а где на схеме этот клапан? нет ведь его....   16.10.2017, 14:33
|- - KYV86   Цитата(ssn @ 16.10.2017, 16:33) а где на ...   16.10.2017, 14:49
|- - druzhishe   Цитата(KYV86 @ 16.10.2017, 15:49) Я понял...   16.10.2017, 15:03
- - ssn   даже интересно, как ТСО согласовали такое.   16.10.2017, 15:28
|- - druzhishe   Цитата(ssn @ 16.10.2017, 16:28) даже инте...   16.10.2017, 15:40
- - KYV86   Не знаю, что там в проекте, но по смыслу: - 1-й ре...   16.10.2017, 16:01
- - ssn   тогда третий на обратке вероятнее всего клапан дав...   17.10.2017, 9:33
- - druzhishe   Замеры давления. Давление в подающем трубопроводе...   18.10.2017, 14:02
- - Nikolas1997   Здравствуйте. Я считаю что схема сделана не прав...   18.10.2017, 15:55
|- - druzhishe   Цитата(Nikolas1997 @ 18.10.2017, 16:55) З...   19.10.2017, 8:06
|- - kovboj   Цитата(Nikolas1997 @ 18.10.2017, 15:55) В...   19.3.2021, 15:18
- - KYV86   Максимальный допустимый перепад на клапане VB 2 - ...   19.10.2017, 8:03
- - Nikolas1997   Цитата(druzhishe @ 19.10.2017, 9:06) Боль...   19.10.2017, 17:56
- - druzhishe   KYV86, Nikolas1997, спасибо!   20.10.2017, 12:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных