> потери давления в спринклерной АУП
katrinnet
сообщение 16.10.2017, 16:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 202005



Уважаемые специалисты!

Имеем спринклерную АУП, объединенную с пож. водопроводом.
Как определить потери напора до диктующего оросителя? Вопрос только в линейных потерях. Не пойму, на какие расходы их считать?

Участок с-d: расход АУП+расход ВПВ (допустим, 30 л/с+ 2х5,2 л/с = 40,4 л/с) - полукольцо считаем на половину расхода, (т.е. 20,2 л/с)?
Участок b-c - расход АУП, который получился по расчету? (допустим, 30 л/с)
Участок a-b - расход рядка с 6-ю оросителями? или считать, что срабатывает только диктующий (один)?
И как далее до диктующего (точка 1)?

Или вариант 2 - зная требуемое давление в точке b потери считаем от нее и до насоса?



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____Model.pdf ( 6,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- katrinnet   потери давления в спринклерной АУП   16.10.2017, 16:10
- - jiexawcr   найдите определение "участок"для гидравл...   17.10.2017, 5:37
- - shaykh   Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, в слу...   17.10.2017, 9:57
- - shaykh   1) Какое расположение расчетной площади верное? Зе...   17.10.2017, 10:36
- - shaykh   1) Какое расположение расчетной площади верное? Зе...   17.10.2017, 10:36
|- - BTS   Цитата(shaykh @ 17.10.2017, 10:36) 1) Как...   17.10.2017, 15:32
|- - jiexawcr   Цитата(BTS @ 17.10.2017, 15:32) 5+ Очень ...   17.10.2017, 17:19
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 17.10.2017, 17:19) Что ...   17.10.2017, 17:35
|- - BTS   Цитата(BTS @ 17.10.2017, 17:35) В сети ес...   17.10.2017, 20:17
||- - lovial   Цитата(BTS @ 17.10.2017, 20:17) Оказывает...   20.10.2017, 10:26
||- - BTS   Цитата(lovial @ 20.10.2017, 10:26) Найти-...   20.10.2017, 12:21
|- - jiexawcr   Цитата(BTS @ 17.10.2017, 17:35) Что не та...   18.10.2017, 15:04
- - jiexawcr   классика гидравлики: считаете отдельно, потом выби...   17.10.2017, 10:59
- - shaykh   То есть, если я вас верно понял, сперва я просчиты...   17.10.2017, 11:35
|- - jiexawcr   Цитата(shaykh @ 17.10.2017, 11:35) То ест...   17.10.2017, 12:03
- - shaykh   Приветствую всех! Здание административное. Име...   20.11.2017, 14:57
- - BTS   Трассировка питающих трубопроводов определяется с ...   20.11.2017, 17:35
- - shaykh   Цитата(BTS @ 20.11.2017, 17:35) Трассиров...   24.11.2017, 12:23
- - BTS   Цитата(shaykh @ 24.11.2017, 12:23) Спасиб...   24.11.2017, 21:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных