Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Добрый день!

Проектируем насосную станцию перекачки нефтегазовой эмульсии. Насосная будет изготавливаться в блочно-модульном исполнении. Всего будет три помещения: помещение технологического оборудования, помещение вент. камеры и помещении электрощитовой. Согласно ПУЭ п.7.3.86 в помещении электрощитовой и вент. камеры предусматривается постоянный пятикратный подпор, обеспечивающий избыточное давление в этих помещениях для исключения возможности попадания в них взрывоопасной смеси (снаружи категория В1-г, в помещении технологического оборудования категория В1-а). Производительность приточной установки для поддержания избыточного давления предполагалась 1000м3/ч.
В помещении электрощитовой будет установлены четыре частотно-регулирующих привода (частотника по народному). При работе этих частотников будет выделяться такой объем тепла, для удаления которого в помещении электрощитовой необходимо обеспечить вентиляцию объемом 5000 м3/ч. Удаление тепла планируется производить осевым вентилятором (-ами). Минимальная температура наружного воздуха зимой -53град, температура наиболее холодной 5-ти дневки -42 град.
Подскажите как лучше компенсировать удаляемый воздух ( 5000м3) в помещении электрощитовой. Прошу принять во внимание, что забор воздуха в помещения осуществляется с высоты 15 метров (с вент. шахты)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Игорь (ВСМ)   Система удаления теплоизбытков   19.10.2017, 10:47
- - Skaramush   При рабочей разности примерно в 60 градусов Вам бу...   19.10.2017, 11:00
- - Игорь (ВСМ)   Не совсем понял касательно 60 градусов. Откуда? А ...   19.10.2017, 11:09
- - Wiz   ЦитатаНе совсем понял касательно 60 градусов. Отку...   19.10.2017, 11:11
- - Игорь (ВСМ)   Внутри помещения зимой не менее +5 град. летом не ...   19.10.2017, 11:12
|- - Skaramush   Цитата(Игорь (ВСМ) @ 19.10.2017, 12...   19.10.2017, 11:17
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 11:17) По ...   19.10.2017, 11:22
- - Wiz   Вот вам дельта 53+5=58 для зимнего периода, если в...   19.10.2017, 11:18
- - Игорь (ВСМ)   Все понял, про что вы)) В тех требовании прописано...   19.10.2017, 11:20
- - Skaramush   Это пиковая. 47 по наиболее холодной пятидневке. И...   19.10.2017, 11:21
- - Wiz   ЦитатаВ тех требовании прописано для расчета венти...   19.10.2017, 11:23
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(Wiz @ 19.10.2017, 11:23) Воздухооб...   19.10.2017, 11:28
- - Skaramush   И зимой, при смесительной камере, можно тепло внут...   19.10.2017, 11:24
- - SP_   почитал всн 21-77 и сп60, не нашел запрета рецирку...   19.10.2017, 11:31
- - Skaramush   Под рукой нет. Но если на пальцах и с осевиком на ...   19.10.2017, 11:34
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 11:34) Под...   19.10.2017, 11:46
- - Skaramush   Не нужен Вам отдельный. Начните с того, что посчит...   19.10.2017, 11:52
- - SP_   всн 21-77 п7.2 требуется не менее 5кр, тоже самое ...   19.10.2017, 12:17
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(SP_ @ 19.10.2017, 12:17) всн 21-77...   19.10.2017, 13:03
- - Skaramush   Да, посмотрел не тот пункт. Хорошо, 5* принимаем к...   19.10.2017, 13:14
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 13:14) Да,...   19.10.2017, 13:21
- - Skaramush   Для того, чтобы ещё 20 кВт электроэнергии выбросит...   19.10.2017, 13:23
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 13:23) Для...   19.10.2017, 13:25
- - Skaramush   Вот как бывает, когда условия озвучиваются частями...   19.10.2017, 13:28
- - Игорь (ВСМ)   НУ да, это условия надо было озвучить сразу Ну а...   19.10.2017, 13:36
- - Skaramush   Не вопрос. Установка у Вас будет с вентилятором, ...   19.10.2017, 13:49
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 13:49) Не ...   19.10.2017, 13:59
- - Skaramush   Пардон. Имел в виду, что механическая система при...   19.10.2017, 14:04
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 14:04) Пар...   19.10.2017, 15:15
- - Skaramush   На радиальный вентилятор и стрелки направлений пос...   19.10.2017, 15:18
- - Игорь (ВСМ)   Да это схематично))) возможно не совсем корректно ...   19.10.2017, 15:28
- - Skaramush   Хорошо. Но что тогда с расходами? 5000 никак не мо...   19.10.2017, 15:29
- - Игорь (ВСМ)   какие 2000?)))   19.10.2017, 15:31
- - Skaramush   Тем более, 5000 не равны 1000, если имеется в виду...   19.10.2017, 15:40
- - Игорь (ВСМ)   Почему или? Наоборот когда мне объясняли, это выгл...   19.10.2017, 15:45
- - SP_   Подкорректировал схему в моем понимании. С улицы п...   19.10.2017, 16:42
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(SP_ @ 19.10.2017, 16:42) Подкоррек...   24.10.2017, 8:20
- - Skaramush   На улицу не может уходить 0. Хотя нет, может. Но п...   19.10.2017, 16:48
- - SP_   Клапана меняют количество наружного, рециркуляцион...   24.10.2017, 11:07
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(SP_ @ 24.10.2017, 11:07) Клапана м...   24.10.2017, 13:20
|- - vadimk   Цитата(Игорь (ВСМ) @ 24.10.2017, 13...   24.10.2017, 13:42
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(vadimk @ 24.10.2017, 13:42) ВСН 21...   24.10.2017, 13:46
|- - vadimk   Цитата(Игорь (ВСМ) @ 24.10.2017, 13...   24.10.2017, 13:56
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(vadimk @ 24.10.2017, 13:56) Просто...   24.10.2017, 14:08
- - Странная Белка   Товарищи, ВСН 21-77 не входит в перечень обязатель...   24.10.2017, 14:54
- - SP_   vadimk всё правильно написал, так же делали со вст...   24.10.2017, 15:06
- - Странная Белка   QUOTE (SP_ @ 24.10.2017, 15:06) Про подпо...   24.10.2017, 15:46
|- - Игорь (ВСМ)   Цитата(Странная Белка @ 24.10.2017, 15:46...   24.10.2017, 16:25
- - Странная Белка   ПУЭ и ВНТП, кстати, тоже не обязательные документы...   24.10.2017, 17:15
- - Игорь (ВСМ)   Мы в Роснефть поставляли компрессорные станции и п...   25.10.2017, 9:06
- - SP_   "И сейчас не запрещается применять более наде...   25.10.2017, 15:29
- - Странная Белка   QUOTE (SP_ @ 25.10.2017, 15:29) "И с...   26.10.2017, 10:45
- - испытатель   Цитата(Странная Белка @ 26.10.2017, 8:45)...   26.10.2017, 11:07
- - SP_   Да, BIM тоже пытались внедрять лет 10 назад. Про ...   26.10.2017, 11:37
- - Странная Белка   QUOTE (испытатель @ 26.10.2017, 12:07) Ес...   26.10.2017, 12:21
- - испытатель   Спасибо, но это газовые по метану. О бензольных па...   26.10.2017, 12:47
- - Странная Белка   QUOTE (испытатель @ 26.10.2017, 12:47) Сп...   26.10.2017, 14:23
- - Странная Белка   На H2S http://nl.msasafety.com/Fixed-Gas-%26-Flam...   26.10.2017, 14:50
- - испытатель   Thank you   26.10.2017, 16:53
- - Бу!   Я извиняюсь, что за бред про пятикратный подпор? С...   31.10.2017, 22:55
- - Skaramush   1. Если так ратуете за чистоту русского языка, тем...   1.11.2017, 9:57
- - денис-тех911   приветствую всех. вопрос про исходные данные: 500...   7.11.2017, 16:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных