> Методика 99пр, Применение схем в Методике 99пр
Юлиана
сообщение 20.10.2017, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856



Схемы рис 4 и рис 6 в Методике ком учета 99пр предусматривают установку расходомера на на подпиточном трубопроводе. Подпиточным трубопроводом при закрытой системе рис 4 является система отопления и для открытой аналогично. А как установить врезку по схеме не понимаю. Объясните дилетанту пожалуйста наглядно. Открыта я система теплоснабжения,зависимое присоединение.По узлу учета расходомеры стоят и на подаче и на обратке,куда установить третий? Или делать обводной трубопровод, то откуда? Формулы 5,4;5,5,п36,37,38,39,40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юлиана   Методика 99пр   20.10.2017, 10:47
- - KARTS   Цитата(Юлиана @ 20.10.2017, 10:47) ... От...   20.10.2017, 11:21
|- - Юлиана   Так требует Методика. Для открытой системы у потр...   20.10.2017, 12:20
- - KARTS   Рис.6 Методики - открытая система, зависимое и нез...   20.10.2017, 13:46
|- - Юлиана   Теперь понятно спасибо, а также доступно про рис 4...   23.10.2017, 7:14
- - KARTS   На рис.4 Методики - закрытая система, зависимое и ...   23.10.2017, 15:47
|- - Юлиана   Независимая это рис 5.У нас в точке приема заложе...   23.10.2017, 19:32
- - KARTS   Студентка?Не? Рис.5 отличается от рис.4 только доп...   24.10.2017, 8:21
|- - Юлиана   У нас два мкрн в одном открытая система а в другом...   24.10.2017, 9:39
- - KARTS   Странно, но Вы не читаете что Вам пишут. Ещё раз и...   24.10.2017, 10:05
- - Wiz   ЦитатаМне не понятна сама врезка третьей трубы- пр...   24.10.2017, 10:19
|- - Юлиана   Приношу извинения,но уж разъясните подробнее. Насо...   24.10.2017, 10:59
- - Wiz   ЦитатаНасос циркуляционный может быть установлен и...   24.10.2017, 11:03
- - KARTS   Юлиана, у Вас разве проектов на узлы учёта нет? Ес...   24.10.2017, 11:14
- - Юлиана   Все проекты у потребителя цепочка на подаче: задви...   24.10.2017, 12:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных