Добрый день, на днях вскрыли два ПТО РИдан НН019, идущих на подогрев ГВС по закрытому водоразбору,
в эксплуатации два года, точной информации о наработке ПТО не известно, потому что дом переодически переводили на ОВР
Тот который стоял на подогрев подпиточной воды состояние более менее.
Тот который основной, тут проблемы.
Дальние "мягкие" пластины были относительно нормальными, а вот первые по ходу "жесткие" совсем забиты накипью (жесткими отложениями) химический состав неизвестен. Перепад по давления доходил до 0,3 МПА.
В чем вопрос, проблема в этом городе известна, Питевая вода очень плохого качества, даже власти признают её условно питьевой, поэтому применение систем водоподготовки очень маловероятно, да и бюджет УК наверняка не сможет осилить монтаж, а в последствии и эксплуатацию этого оборудования. Для понимания ситуации город небольшой где то 100тыс. населения. Только только стали появляться новые дома без элеваторных узлов.
Так вот поскольку ИТП с насосами и ПТО в новинку, норовят их повырезать и поставить по старинке.
Вот здесь и озадачился вопросом борьбы нехимическим способом с отложениями.
По практическим наблюдениям сделал вывод, о том что ПТО стоящие на подогрев подпиточной воды менее загрязнены, как я думаю по причине того что работают в более мягком тепловом режиме.
так же замечено, что ПТО стоящие на отопление при температурах наружного воздуха ближе к -10, выдают температуру обратной греющей воды близкой к 60 град. Ц.
Так вот предложение перевести основной ПТО ГВС на работу по греющей воде от обратной воды ПТО отопления, тем самым сделать на ПТО более мягкий температурный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- БМП   Методы борьбы Нехимические с отложениями на пластинах ПТО   21.10.2017, 18:13
- - tiptop   Цитата(БМП @ 21.10.2017, 18:13) подогрев ...   21.10.2017, 18:27
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(tiptop @ 21.10.2017, 22:27) ...   21.10.2017, 19:02
|- - БМП   [quote Это со стороны нагреваемой воды? [/quote] ...   22.10.2017, 7:04
- - Wiz   Для начала не плохо было бы увидеть схему теплосна...   21.10.2017, 19:52
- - БМП   Цитата(Wiz @ 21.10.2017, 20:52) Для начал...   22.10.2017, 6:42
- - БМП   Вот фото пластин   22.10.2017, 7:19
- - Галиев   Автор конечно, косноязычен, сильно, но при желании...   22.10.2017, 9:00
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 22.10.2017, 9:00) 1. Уста...   22.10.2017, 10:50
- - испытатель   Есть магнитная обработка воды (см.выше), есть ульт...   22.10.2017, 16:52
|- - Галиев   Цитата(испытатель @ 22.10.2017, 16:52) ес...   22.10.2017, 17:07
- - БМП   Пластины отмыли, ПТО собрали, запустили в работу б...   22.10.2017, 17:03
- - tiptop   Цитата(БМП @ 21.10.2017, 18:13) предложен...   22.10.2017, 18:26
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 22.10.2017, 18:26) Скорос...   22.10.2017, 18:41
- - tiptop   Думаю, что главное - температура НАГРЕВАЕМОЙ.   22.10.2017, 18:46
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 22.10.2017, 18:46) Думаю,...   22.10.2017, 21:22
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 22.10.2017, 21:22) 2. Кач...   21.12.2019, 21:11
- - испытатель   Неэффективность ультразвука - в первую очередь, не...   22.10.2017, 22:42
- - Rocket1972   Цитата(испытатель @ 22.10.2017, 22:42) По...   23.10.2017, 9:23
|- - Галиев   Цитата(Rocket1972 @ 23.10.2017, 9:23) Кол...   23.10.2017, 16:36
- - dmchehow   Раз в 2 года разобрать маленький ТО и помыть?... д...   21.12.2019, 21:34
|- - Галиев   Цитата(dmchehow @ 21.12.2019, 21:34) Раз ...   22.12.2019, 19:29
|- - dmchehow   Цитата(Галиев @ 22.12.2019, 19:29) — Скаж...   22.12.2019, 20:50
|- - Галиев   Цитата(dmchehow @ 22.12.2019, 20:50) Уста...   22.12.2019, 23:24
|- - dmchehow   Цитата(Галиев @ 22.12.2019, 23:24) Конечн...   23.12.2019, 7:28
- - tiptop   Кстати, о похожем решении написал ттехник в 2016 г...   22.12.2019, 19:01
- - EVKEVK   Комплексон с ОЭДФК в схему , стоимостью 40000 рубл...   7.1.2020, 20:30
- - dmchehow   Цитата(EVKEVK @ 7.1.2020, 20:30) Комплекс...   7.1.2020, 22:33
- - Галиев   Цитата(EVKEVK @ 7.1.2020, 20:30) Комплекс...   8.1.2020, 11:19
- - dmchehow   Цитата(Галиев @ 8.1.2020, 11:19) Нескольк...   8.1.2020, 15:21
|- - Галиев   Цитата(dmchehow @ 8.1.2020, 15:21) Тогда ...   8.1.2020, 16:49
- - EVKEVK   Цитата(Галиев @ 8.1.2020, 11:19) Нескольк...   12.2.2020, 23:01
- - dmchehow   Цитата(EVKEVK @ 12.2.2020, 23:01) Позволь...   13.2.2020, 7:38
- - Галиев   Цитата(EVKEVK @ 12.2.2020, 23:01) Позволь...   13.2.2020, 18:27
- - EVKEVK   Цитата(Галиев @ 13.2.2020, 18:27) Начальн...   13.2.2020, 22:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных