> Холодный резерв парового котла, Есть два одинаковых котла как правильно эксплуатировать их попеременно
wwandrey
сообщение 23.10.2017, 17:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63070



Добрый день!
В котельной установлены два одинаковых паровых котла. Сейчас один котел работает (производительность одного котла достаточна для нужд всех потребителей), второй котел стоит заполненный водой, прошедшей водоподготовку. Сейчас есть мнение, что нужно вводить в работу два котла попеременно: месяц работает один, потом он останавливается, через месяц - котлы меняются.
Вопрос: насколько целесообразен данный метод, не лучше ли такую смену проводить раз в полгода или раз в год, ведь у котлов есть ограничения по количеству холодных пусков и остановок? Можно получить ответ со ссылками на какой-либо нормативный документ? Чтобы аргументировать свою позицию.
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных