Гость_Texa$_*
сообщение 25.1.2007, 13:35
Сообщение #1





Guest Forum






Один стояк. От него на нескольких уровнях ответвления. Все под давлением воздуха. При пожаре на одном из уровней будет падать давление - откроется клапан - пойдет вода. Можно ли каким либо способом определить на каком уровне это произошло. Подумайте. В разделе ДИАЛОГ СПЕЦИАЛИСТОВ -> ОБЩИЙ ФОРУМ -> Противопожарные инженерные системы зданий -> Пожаротушение есть тема Адрес возгорания в сухотрубных спринклерных системах bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Texa$   АПТ   25.1.2007, 13:35
- - ttt   "При защите нескольких помещений, этажей здан...   25.1.2007, 14:10
- - Texa$   Опять 25. Зайди по ссылке. Там подробно расписано.   25.1.2007, 14:20
- - ttt   Не опять 25. СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОТОКА ЖИДКОСТИ. Читай...   25.1.2007, 14:49
- - Texa$   Блин если б все так просто было. Дело все все в то...   25.1.2007, 14:58
- - Texa$   Я из KZ. У нас свои нормы. Но в принципе просто пе...   25.1.2007, 15:11
- - ttt   НПБ 88-2001 скачайте с www.0-1.ru Мой первый пост ...   25.1.2007, 16:05
- - ttt   4.11   25.1.2007, 16:31
- - Texa$   Вот вам не только мое мнение почитайте. 1 сообщен...   26.1.2007, 8:29
- - ttt   "Обычные СПЖ не работают в воздухозаполненных...   26.1.2007, 10:23
- - Texa$   3 сообщение Александр-технолог: СПЖ обычные выходя...   26.1.2007, 10:36
- - Игорь Борисов   А почему обязательно "протока"? Если сис...   26.1.2007, 10:47
- - Texa$   Цитата(Игорь Борисов @ Jan 26 2007, 13:47 )А ...   26.1.2007, 10:52
- - Игорь Борисов   Ага! типа надо знать что вода не просто присут...   26.1.2007, 11:03
- - Texa$   Цитата(Игорь Борисов @ Jan 26 2007, 14:03 )Аг...   26.1.2007, 11:15
- - Игорь Борисов   Ну, язычек сигнализатора протока может от гидроуда...   26.1.2007, 11:22
- - Texa$   Пожарка забюрократизирована. Есть ли такое устройс...   26.1.2007, 11:34
- - Kass   Есть электромагнитные датчики расхода жидкости. Он...   26.1.2007, 23:28
- - olg2004   измерители расхода жидкости безконтактные - ультро...   28.1.2007, 13:30
- - Visitor   Цитата(Texa$ @ Jan 26 2007, 11:34 )Пожар...   15.2.2007, 13:58
- - Texa$   Цитата(Visitor @ Feb 15 2007, 16:58 )Звони. С...   17.2.2007, 21:06
- - Гость_Николай   Почему не проверять сигналы с датчиков протока с н...   22.2.2007, 15:04
- - Гость_Николай   Задержка по времени на выдачу сигнала о потоке жид...   22.2.2007, 15:11
- - Visitor   Добрый день (вечер)! Толчки воды будут достато...   5.3.2007, 16:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных