Есть административное здание.
В вентиляции применен роторный рекуператор. В проекте тепловая нагрузка дана с учетом работы рекуператора (а иначе зачем он?).
Причем сделано не одно подобное здание и всегда тепловая нагрузка давалась с учетом работы рекуператора.

Сейчас есть замечание экспертизы:
- "Тепловую нагрузку на вентиляцию представить без учета рекуперации. (подпункт «д» п.19 Положения)".

Привожу этот пункт:
19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать:
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды;

Подскажите, правомерно ли требование экспертизы? И накой это надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- amats   Рекуперация   31.10.2017, 14:17
- - Skaramush   1. "На кой" пишется раздельно. 2. Что со...   31.10.2017, 14:22
- - Const82   Если рекуператор ремонтировать будут, то зданию по...   31.10.2017, 14:25
|- - Blade runner   Цитата(Const82 @ 31.10.2017, 13:25) Если ...   31.10.2017, 17:08
|- - Woodcuter   Цитата(Blade runner @ 31.10.2017, 18:08) ...   31.10.2017, 17:17
- - Skaramush   Я про элементарный обрыв привода умолчал. Пока. ....   31.10.2017, 14:55
- - Woodcuter   Режима "оттаивания" у роторника нет. Есл...   31.10.2017, 15:09
|- - amats   Цитата(Woodcuter @ 31.10.2017, 15:09) И к...   31.10.2017, 15:41
|- - ИОВ   Цитата(Woodcuter @ 31.10.2017, 15:09) И к...   31.10.2017, 15:53
|- - Woodcuter   Цитата(ИОВ @ 31.10.2017, 16:53) Полагаю, ...   31.10.2017, 16:06
|- - ИОВ   Цитата(Woodcuter @ 31.10.2017, 16:06) ИОВ...   31.10.2017, 16:41
- - baron.od   Если ротор будут ремонтировать то как можно запуст...   31.10.2017, 15:40
- - amats   ИОВ, спасибо за уточнение. Краснею....   31.10.2017, 15:57
- - Woodcuter   Извините что на ты обратился - каша в голове. И та...   31.10.2017, 16:57
- - Blade runner   Скорее расход воздуха уменьшат или что еще популяр...   31.10.2017, 17:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 13:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных