> Частотник вышел из строя. Причины. Последствия для системы ХВС., Прошу консультацию
Филина1
сообщение 1.11.2017, 13:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197598



Здравствуйте, Уважаемые Специалисты! Прошу консультацию.

Мы (я и мои соседи ) простые жители мкдома. Много лет мы боремся с шумом в квартирах от насосного оборудования.

В насосном пункте ХВС были установлены новые грундфосы осенью 2013г. Сейчас частотники вышли из строя.
Со слов УК: на одном насосе – весной 2017г. На втором насосе – выяснилось сейчас. Заданная частота была выставлена, до поломки, - 6,5. Сейчас на выходной трубе - 10.

Обращалась я к Вам в 2013г-2014гг. по вопросу шума в квартирах от насосов ХВС/ГВС/СО, всей системы(?). Тогда Ваша консультация, все советы, просто, доброе участие в нашей проблеме (можно сказать беде) сыграли для нас неоценимую роль! Еще раз Большое Спасибо!
Пусть не сразу, но дела наши сдвинулись.
С осени 2015г. в наших квартирах стало нормально. Внутренний шум, конечно, был, но был он терпимый, приемлемый. А в прошлом году - ноябрь, декабрь, каникулы 2017г. – вообще была тишина.
Но весной 2017г., сначала потихонечку, потом все активнее, начались наши старые шумы и с ними старые проблемы. А с августа в квартирах по ночам уже постоянно «гудит паровоз».

Жилищник и РЭУ уверяли, что все в порядке. А сегодня выяснилось, что оказывается, нет. Была поломка.
В насосную нас не пустили. Пообещали в течение месяца заменить частотники.

Теперь непосредственно вопрос.
Это нормально, что частотники проработали около 3,5 лет? Мы не специалисты, но, все-таки, мало… Какие могут быть причины.
И еще. Уже полгода насосы работают с чрезмерной мощностью, и видимо (мы не спецы) создают избыточное давление в системе. Соответственно, при отсутствии водоразбора (ночное время) в квартирах сильный шум. Последствия для трубопровода, наверное, серьезные? На что обратить внимание?

Фото 2013г.
С уважением,
Филина

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1010073.JPG ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  P1010073.JPG ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных