Доброго времени суток!!! Имеется котельная с 3мя котлами ДКВР 6.5/13 с горелками ГМГ-4 (2 шт на 1 котел) и собственным ГРУ (потребитель только эта котельная) на базе РДУК - 200. При возникновении аварийной ситуации (пропала электроэнергия, упало давление воды в сети, превышено давление пара и тд.) срабатывает автоматика безопасности и подача газа сразу же отсекается электромагнитным клапаном на самом котле, в свою очередь отсекается газ в самом ГРУ клапаном ПЗК так как РДУК не успевает отреагировать на мгновенную остановку котла и давление газа в коллекторе подымается. Вопрос - должен ли ПЗК отсекать газ в данной ситуации или же это неправильная настройка самого РДУК или ПСК должен успеть сгладить скачек газа. (давление на вводе 3 кг/см, после РДУК 350 мм водного столпа) регулировка ПЗК и ПСК 25% и 15% от рабочего давления соответственно .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Poplavskiy   Работа ГРУ   1.11.2017, 15:08
- - Галиев   Как бы не должен. Но, много причин, из-за которых ...   1.11.2017, 18:28
- - tiptop   Цитата(Poplavskiy @ 1.11.2017, 15:08) ПСК...   1.11.2017, 18:59
|- - Poplavskiy   Цитата(tiptop @ 1.11.2017, 17:59) ПСК дол...   2.11.2017, 15:39
|- - ngps1   Цитата(tiptop @ 1.11.2017, 18:59) ПСК дол...   31.1.2018, 7:43
|- - KYV86   Цитата(ngps1 @ 31.1.2018, 9:43) Здравству...   31.1.2018, 8:54
|- - tiptop   Цитата(ngps1 @ 31.1.2018, 7:43) А сглажив...   31.1.2018, 8:55
- - максим 56   одназначно должен. это его непосредственная задача...   1.11.2017, 21:25
|- - Галиев   Цитата(максим 56 @ 1.11.2017, 21:25) одна...   2.11.2017, 8:32
|- - Poplavskiy   Цитата(максим 56 @ 1.11.2017, 20:25) одна...   2.11.2017, 14:50
|- - Галиев   Цитата(Poplavskiy @ 2.11.2017, 14:50) По ...   2.11.2017, 17:30
- - KYV86   Обычно в данной ситуации при исправных ПСК и РДУК ...   2.11.2017, 9:10
- - olег   1. Проверить работу РДУК "на тупик". Воз...   6.11.2017, 11:30
- - Mitchell   ПСК в такой ситуации как правило не отработает так...   8.11.2017, 0:48
- - Denimusimus   Это болезнь РДУК - 200. У нас 6 котельных с таким ...   30.1.2018, 13:21
- - KYV86   Нееет! Скачооооок! Быстрый, но высокий.   31.1.2018, 9:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных