> Применение гликолевого рекуператора на тепловыделяющем производстве
troyan-dima
сообщение 3.11.2017, 20:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.11.2017
Пользователь №: 331108



Здравствуйте. Очень хотел получить комментарии от специалистов.
Ситуация следующая.
Московская область.
Цех высота 22м длина 100 ширина 25 в нем печи. Температура на высоте 10 метров ниже +40 никогда не опускается. Полагаю на высоте 22 м будет выше.
Рядом (общая стенка по длине 100 м) сварочный цех. В нем этим летом сделали вытяжную вентиляцию. Планируем сделать приток но теплоносителя нет. Возможности реконструировать котельную в быстрой перспективе нет. Возможна ли установка гликолевых теплообменников на вытяжной (местной) вентиляции цеха где печи на высоте и гликолевого теплообменника на притоке?
Расход вытяжной вентиляции цеха где печи 6500*3 = 19500м3/час
Расход приточной вентиляции сварочного цеха 10000м3/час.
Температура удаляемого воздуха +40
Желаемая температура притока+16

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- troyan-dima   Применение гликолевого рекуператора на тепловыделяющем производстве   3.11.2017, 20:34
- - v-david   Пыль и газы будут Вашими основными проблемами   3.11.2017, 20:58
- - WAKO   Как вариант, на производствах с постоянно работающ...   3.11.2017, 22:09
- - troyan-dima   Немного не правильно я описал. Печи не дымовые. Эл...   4.11.2017, 0:15
- - v-david   Цитата(troyan-dima @ 3.11.2017, 20:3...   4.11.2017, 8:40
|- - troyan-dima   Цитата(v-david @ 4.11.2017, 8:40) я ...   6.11.2017, 12:57
- - LordN   считать надо. если кап.затраты на рекуперацию буду...   4.11.2017, 9:27
- - coverart   Считать надо по любому.   4.11.2017, 12:23
- - jota   Прикидка: Гликолевый рекуператор на 19500 м3/ч; 40...   4.11.2017, 15:39
|- - troyan-dima   Цитата(jota @ 4.11.2017, 15:39) Прикидка:...   6.11.2017, 13:06
|- - Blade runner   Цитата(troyan-dima @ 6.11.2017, 12:0...   6.11.2017, 13:19
|- - troyan-dima   Цитата(Blade runner @ 6.11.2017, 13:19) Н...   6.11.2017, 14:09
- - awlan   Прикидка II: Охлаждаем 19500 м3 с +40С до +5С, име...   4.11.2017, 16:46
- - Blade runner   Может получится, что рекуператор остудит воздух ...   4.11.2017, 17:02
- - v-david   Зря Вы так считаете, там нужно считать теплопотери...   4.11.2017, 18:55
- - LordN   Цитата. кпд 47,2% в расчётных условияххороший кпд ...   4.11.2017, 20:30
- - jota   Прикинул по программе Ventmaster. Правда взял Тнар...   5.11.2017, 1:20
- - awlan   Цитата(jota @ 5.11.2017, 6:20) По-моему л...   5.11.2017, 4:17
|- - jota   Цитата(awlan @ 5.11.2017, 3:17) Так объем...   5.11.2017, 12:45
- - troyan-dima   Добрый день. Печи находятся в нагретом состоянии 2...   6.11.2017, 12:37
- - Blade runner   На мой взгляд сначала надо определиться с доступно...   6.11.2017, 12:52
- - Blade runner   Есть еще один намного более эффективный способ изв...   6.11.2017, 13:01
- - Blade runner   Можно обычный канальный кондиционер поставить в ре...   6.11.2017, 14:55
|- - troyan-dima   Цитата(Blade runner @ 6.11.2017, 14:55) М...   6.11.2017, 15:23
- - Blade runner   Я про перенос и утилизацию тепла, приток вопрос от...   6.11.2017, 15:27
|- - troyan-dima   Цитата(Blade runner @ 6.11.2017, 15:27) Я...   6.11.2017, 16:10
|- - Woodcuter   Цитата(troyan-dima @ 6.11.2017, 17:1...   6.11.2017, 16:23
- - Woodcuter   Угу - температурный напор вы не выдержите в ликвид...   6.11.2017, 15:58
- - Blade runner   Канальник как источник тепла. Приток отдельно.   6.11.2017, 16:18
- - troyan-dima   1. Планирую установить фильтр перед теплообменнико...   6.11.2017, 16:30
- - Blade runner   Побюджетней это из калориферов кск сделать.   6.11.2017, 18:31
|- - troyan-dima   Цитата(Blade runner @ 6.11.2017, 18:31) П...   7.11.2017, 1:06
- - LordN   совет специалиста: наймите специалиста для а) разр...   7.11.2017, 7:32
- - Woodcuter   "побюджетней" в сфере теплообменников -...   7.11.2017, 15:39
- - troyan-dima   Спасибо. Реализуем выложу информацию   13.11.2017, 22:02
- - Blade runner   Самое дубовое и дешевое по моему на кск собрать ил...   13.11.2017, 22:20
- - Woodcuter   ТН совсем не бюджетно. ТН выйдет на 100-150кВт. ...   14.11.2017, 13:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных