> Возможно ли организовать вентиляцию в пожарном депо без венткамер?
John1986
сообщение 4.11.2017, 10:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2016
Пользователь №: 309795



Возможно ли организовать вентиляцию в пожарном депо без венткамер?

Детали вопроса:
В здание пожарного депо было две венткамеры (одна для АБК, вторая для помещений пожарной техники с мастерскими)
Заказчик попросил убрать или обосновать необходимость венткамер.
С вентиляцией для АБК вопрос решается размещением ПВ в коридорах, но вот как быть с помещением пожарной техники?
Выхлопные газы через специальные установки Совплим. Пыль от точильного станка уходит в циклон небольшой. Остается ПВ и один местных отсос над вулканизатором.
Пару лет назад, по одному пож.депо в экспертизе написали следующее: "Отсутствует помещение вытяжной венткамеры, предназначенной для расположения в ней вытяжных вентиляторов от систем местных отсосов" без ссылки на норматив.

В нормативах есть следующие указания:
СП 113.13330.2012
В стоянках автомобилей требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В.

СП 60.13330.2012
7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.

Подскажите пожалуйста, у кого какие мысли про возможность организации вентиляции без венткамер?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 4:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных