> Гидравлический расчёт водопровода для подтверждения диаметра, г. Москва
denka1991
сообщение 7.11.2017, 12:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196



Добрый день. Прошу помощи при расчёте диаметра перекладываемого трубопровода.
Дано: Условия подключения АО "Мосводоканал", где указаны фактический минимальный/максимальный свободный напор в т. 7, разрешаемый суточный и секундный отбор на хоз-питьевые нужды и расходы на внутреннее и наружное пожаротушение здания. На перекладываемом трубопроводе сидят два существующих потребителя с расходами q1сущ. и q2сущ..
Задача: Подтвердить выбранный диаметр расчётом.
Вопросы:
  1. Как определяются существующие расходы трубопроводе т.т. 5-4? Запрашивать информацию по десяткам потребителей в АО "Мосводоканал"?
  2. Как определяются расходы в т.т. 1, 3, 4, 5 узловой подачи или транзита для различных характерных режимов подачи воды?
  3. Т.к. в УП отсутствует пьезометрическая отметка в т. 7, верно будет принять её как сумму геодезической и минимального свободного напора?
Буду признателен за ссылки на литературу, пособия, расчётные примеры для понимания алгоритма гидравлического расчёта.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 41,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- denka1991   Гидравлический расчёт водопровода для подтверждения диаметра   7.11.2017, 12:13
- - nagger   1 вашим расчетом. Цифр по расходу вам никто не дас...   8.11.2017, 9:50
- - Dima_UA   зачем Вам расходы 4-5? узловые? Вам дали секундный...   8.11.2017, 10:07
- - denka1991   Dima_UA, nagger, не могу понять, как основываясь н...   8.11.2017, 12:38
- - nagger   Имхо, не нужны вам никакие узлы, кроме 7 и 8. Нуже...   8.11.2017, 13:36
- - Ferdipendoz   Ну занижать диаметр нельзя. Увеличивать без нужды ...   8.11.2017, 13:55
- - denka1991   Ferdipendoz, какой расход брать в качестве расчётн...   9.11.2017, 23:20
- - Ferdipendoz   Думаю, 2   10.11.2017, 15:45
- - Dima_UA   Цитата(denka1991 @ 9.11.2017, 23:20) Ferd...   10.11.2017, 16:37
- - denka1991   Dima_UA, новые данные - расход по корректированным...   10.11.2017, 17:12
- - Dima_UA   в сравнение с пожарным, это капля в море. какая дл...   10.11.2017, 17:59
- - denka1991   Минимальный свободный напор в точке подключения 35...   10.11.2017, 18:05
- - nagger   Сущ. абонентов потеряли.   10.11.2017, 18:22
- - denka1991   Цитата(nagger @ 10.11.2017, 18:22) Сущ. а...   10.11.2017, 18:40
- - nagger   Цитата(denka1991 @ 10.11.2017, 18:40) Объ...   13.11.2017, 11:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных