> Вентиляция в помещении с чиллерами, организация притока
r.irina
сообщение 9.11.2017, 13:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.3.2015
Пользователь №: 263738



Уважаемые специалисты, пожалуйста, помогите решить проблему. Во встроенный ИТП цеха устанавливают 2 чиллера "Ангара" GRS 1205 производительностью по холоду 48квт каждый. Работают только летом. Для охлаждения конденсатора в каждом чиллере предусмотрено по 2 осевика №5 мощностью 0,77квт, производительностью 7000м3/час. В помещении нет окон. Производитель оборудования предлагает выполнить воздухоотводящие рукава от осевиков или установить вытяжной вентилятор производительностью 28000м3/час. Значит мне надо подать приток в таком же объеме, а это приводит к 300-кратному воздухообмену в час. Такое возможно?