Помехи от датчиков давления 4-20ма при работе оборудования, при пуске асинхронных мотор возникают помехи |
|
|
|
12.11.2017, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Добрый день. Столкнулся с такой ситуацией, есть емкости высотой 1,5 в низу емкости- боковая стенка, врезаны датчики 4-20ма диапазон работы 0-0,4 кг так высота столба не более 1,5 получим максимальный сигнал от датчика примерно 9,9-10ма. Когда моторы на этой установке остановлены, помех на датчики нет никаких. Когда мы включаем моторы то от датчив идет сигнал с помехами и на мониторе мы видим что значения очень сильно изменяются. Заземление всей машины есть как от внешней гзш так и по кабелю приходит проводник PEN. Все мероприятия по помехозащите выполнены. Моторы работают напрямую от магнитных пускателей. Плк дельта серия sx 2 аналоговый модуль внешний левосторонний скоростной DVP04-DA SL в программе есть фильтра,- все как положенно. Если мы подключаем гстп( эмулятор токовых сигналов, то помехи при вкл моторах на много меньше), но они есть. Могут ли китайские моторы вносить такие искажения в питающую сеть? Возможно ли это от вибраций емкостей и завихрений воды? Первый раз сталкиваюсь с таким эффектом. Обычно 4-20ма прокладывали рядом с силовыми кабелями и не было никаких проблем.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
MASTAK Помехи от датчиков давления 4-20ма при работе оборудования 12.11.2017, 15:58 wild Модуль DVP04-DA SL? Т.е. Вы датчики подключаете че... 12.11.2017, 20:20 MASTAK Да датчики подключаем через модуль. Изначально исп... 13.11.2017, 9:59 wild Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 9:59) Да датч... 13.11.2017, 13:39 LordN проверьте, а не искрят ли подшипники из-за пч... 13.11.2017, 10:38 MASTAK пч нету, прямой пуск от контакторов. В том то и де... 13.11.2017, 10:45 LordN Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 14:45) пч нет... 13.11.2017, 13:41 wild Что Вы хотите, применяя продукцию компании Delta? ... 13.11.2017, 16:32 MASTAK что это за оранжевый?
Хорошо тогда почему нтп1 пре... 13.11.2017, 17:04 MASTAK Я понимаю что есть заказчики которые могут позволи... 13.11.2017, 17:25 wild Вы схему своей установки разместить на форум, може... 13.11.2017, 17:47 MASTAK Цитата(wild @ 13.11.2017, 17:47) Вы схему... 13.11.2017, 19:10 Alexander_I Цитата(wild @ 13.11.2017, 16:32) Что Вы х... 13.11.2017, 19:47 MASTAK Цитата(Alexander_I @ 13.11.2017, 19:47) О... 13.11.2017, 20:41 kosmos440o ТС - проверьте всё-таки заземление больших железяк... 13.11.2017, 21:11 Аспект Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 9:59) Да датч... 13.11.2017, 23:37 MASTAK Цитата(Аспект @ 13.11.2017, 23:37) Кабель... 14.11.2017, 9:44 Alexander_I Да это я к тому, что не надо бестолково наезжать н... 14.11.2017, 12:14 wild Цитата(Alexander_I @ 14.11.2017, 12:14) Д... 14.11.2017, 12:47 stscat - Выкрутите датчики из бака, сохранится ли помеха ... 14.11.2017, 13:12 Alexander_I Цитата(wild @ 14.11.2017, 12:47) Дело не ... 14.11.2017, 13:18 wild Сертификация контроллера "в круг" в РФ с... 14.11.2017, 15:19 kosmos440o На худой конец можно другой тип контроллера подклю... 14.11.2017, 23:13 Ka3ax вы чего из предложенного здесь или на схем.нет (ил... 15.11.2017, 23:46 Andrew_2610 Тут проблема в датчике. Надо поменять на другой - ... 16.11.2017, 9:11 По самые по... Вот типовая схема внутренностей датчика давления с... 16.11.2017, 19:54 Alexander_I Если датчики Овен, то никакие меры могут не помочь... 16.11.2017, 20:08 wild Цитата(Alexander_I @ 16.11.2017, 20:08) Е... 21.11.2017, 20:01  cauto Цитата(wild @ 21.11.2017, 20:01) По моему... 22.11.2017, 23:26   wild Цитата(cauto @ 23.11.2017, 0:26) Иначе ни... 23.11.2017, 5:02    cauto Цитата(wild @ 23.11.2017, 5:02) Я давно у... 23.11.2017, 9:14 andrey67 Добрый день!
На сайте Стоик ЛТД, (www.deltroni... 17.11.2017, 7:43 По самые по... Цитата(andrey67 @ 17.11.2017, 7:43) Добры... 17.11.2017, 12:15 Alexander_I Это у вас ненормально просто с восприятием информа... 21.11.2017, 21:11 wild Цитата(Alexander_I @ 21.11.2017, 22:11) Э... 21.11.2017, 21:34 stscat Если учесть, что максимальная точность резисторов ... 22.11.2017, 10:07 wild Цитата(stscat @ 22.11.2017, 11:07) Если у... 22.11.2017, 18:01  По самые по... Цитата(wild @ 22.11.2017, 18:01) Извиняюс... 22.11.2017, 19:33 Alexander_I Цитата(wild @ 21.11.2017, 21:34) Слабо по... 22.11.2017, 13:43 wild Цитата(Alexander_I @ 22.11.2017, 14:43) С... 22.11.2017, 20:01 stscat О, ответ в стиле "Советские микрокалькуляторы... 22.11.2017, 20:29 wild Типовая схемотехника AI
Типовой набор усилителей
... 22.11.2017, 20:35 stscat Это не схемы, это какие-то нормативные акты, элект... 22.11.2017, 20:45 wild Цитата(stscat @ 22.11.2017, 20:45) Это не... 22.11.2017, 21:07 По самые по... Чтобы предметно спорить, надо знать схемотехнику т... 22.11.2017, 21:21 wild Спасибо, почитаю на досуге. От Maxim еще не изучал... 22.11.2017, 21:26 cauto Цитата(wild @ 22.11.2017, 20:35) Типовой ... 22.11.2017, 21:47 wild Цитата(cauto @ 22.11.2017, 21:47) А на ко... 22.11.2017, 22:16 stscat Если полистать описание на PGA281 дальше первой ст... 22.11.2017, 22:06 wild Цитата(stscat @ 22.11.2017, 22:06) Если п... 22.11.2017, 22:37 wild Никак не поможет.
Нужно заниматься проектированием... 23.11.2017, 11:54 cauto Цитата(wild @ 23.11.2017, 11:54) Сегодня ... 23.11.2017, 12:46 LordN господа, давайте уже заканчивайте ненужный холивар 23.11.2017, 13:43 MASTAK Всем спасибо за участие и предложенные варианты ре... 25.11.2017, 9:54 wild Цитата(MASTAK @ 25.11.2017, 10:54) Я очен... 25.11.2017, 22:40 MASTAK Причем мы только делам следующее:
шкаф, пишем по д... 25.11.2017, 11:07