Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Помехи от датчиков давления 4-20ма при работе оборудования, при пуске асинхронных мотор возникают помехи
MASTAK
сообщение 12.11.2017, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией, есть емкости высотой 1,5 в низу емкости- боковая стенка, врезаны датчики 4-20ма диапазон работы 0-0,4 кг так высота столба не более 1,5 получим максимальный сигнал от датчика примерно 9,9-10ма.
Когда моторы на этой установке остановлены, помех на датчики нет никаких. Когда мы включаем моторы то от датчив идет сигнал с помехами и на мониторе мы видим что значения очень сильно изменяются.
Заземление всей машины есть как от внешней гзш так и по кабелю приходит проводник PEN.
Все мероприятия по помехозащите выполнены.
Моторы работают напрямую от магнитных пускателей.
Плк дельта серия sx 2
аналоговый модуль внешний левосторонний скоростной DVP04-DA SL
в программе есть фильтра,- все как положенно.
Если мы подключаем гстп( эмулятор токовых сигналов, то помехи при вкл моторах на много меньше), но они есть.
Могут ли китайские моторы вносить такие искажения в питающую сеть?
Возможно ли это от вибраций емкостей и завихрений воды?
Первый раз сталкиваюсь с таким эффектом. Обычно 4-20ма прокладывали рядом с силовыми кабелями и не было никаких проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MASTAK   Помехи от датчиков давления 4-20ма при работе оборудования   12.11.2017, 15:58
- - wild   Модуль DVP04-DA SL? Т.е. Вы датчики подключаете че...   12.11.2017, 20:20
- - MASTAK   Да датчики подключаем через модуль. Изначально исп...   13.11.2017, 9:59
|- - wild   Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 9:59) Да датч...   13.11.2017, 13:39
- - LordN   проверьте, а не искрят ли подшипники из-за пч...   13.11.2017, 10:38
- - MASTAK   пч нету, прямой пуск от контакторов. В том то и де...   13.11.2017, 10:45
|- - LordN   Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 14:45) пч нет...   13.11.2017, 13:41
- - wild   Что Вы хотите, применяя продукцию компании Delta? ...   13.11.2017, 16:32
- - MASTAK   что это за оранжевый? Хорошо тогда почему нтп1 пре...   13.11.2017, 17:04
- - MASTAK   Я понимаю что есть заказчики которые могут позволи...   13.11.2017, 17:25
- - wild   Вы схему своей установки разместить на форум, може...   13.11.2017, 17:47
|- - MASTAK   Цитата(wild @ 13.11.2017, 17:47) Вы схему...   13.11.2017, 19:10
- - Alexander_I   Цитата(wild @ 13.11.2017, 16:32) Что Вы х...   13.11.2017, 19:47
|- - MASTAK   Цитата(Alexander_I @ 13.11.2017, 19:47) О...   13.11.2017, 20:41
- - kosmos440o   ТС - проверьте всё-таки заземление больших железяк...   13.11.2017, 21:11
- - Аспект   Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 9:59) Да датч...   13.11.2017, 23:37
|- - MASTAK   Цитата(Аспект @ 13.11.2017, 23:37) Кабель...   14.11.2017, 9:44
- - Alexander_I   Да это я к тому, что не надо бестолково наезжать н...   14.11.2017, 12:14
|- - wild   Цитата(Alexander_I @ 14.11.2017, 12:14) Д...   14.11.2017, 12:47
- - stscat   - Выкрутите датчики из бака, сохранится ли помеха ...   14.11.2017, 13:12
- - Alexander_I   Цитата(wild @ 14.11.2017, 12:47) Дело не ...   14.11.2017, 13:18
- - wild   Сертификация контроллера "в круг" в РФ с...   14.11.2017, 15:19
- - kosmos440o   На худой конец можно другой тип контроллера подклю...   14.11.2017, 23:13
- - Ka3ax   вы чего из предложенного здесь или на схем.нет (ил...   15.11.2017, 23:46
- - Andrew_2610   Тут проблема в датчике. Надо поменять на другой - ...   16.11.2017, 9:11
- - По самые по...   Вот типовая схема внутренностей датчика давления с...   16.11.2017, 19:54
- - Alexander_I   Если датчики Овен, то никакие меры могут не помочь...   16.11.2017, 20:08
|- - wild   Цитата(Alexander_I @ 16.11.2017, 20:08) Е...   21.11.2017, 20:01
|- - cauto   Цитата(wild @ 21.11.2017, 20:01) По моему...   22.11.2017, 23:26
|- - wild   Цитата(cauto @ 23.11.2017, 0:26) Иначе ни...   23.11.2017, 5:02
|- - cauto   Цитата(wild @ 23.11.2017, 5:02) Я давно у...   23.11.2017, 9:14
- - andrey67   Добрый день! На сайте Стоик ЛТД, (www.deltroni...   17.11.2017, 7:43
|- - По самые по...   Цитата(andrey67 @ 17.11.2017, 7:43) Добры...   17.11.2017, 12:15
- - Alexander_I   Это у вас ненормально просто с восприятием информа...   21.11.2017, 21:11
|- - wild   Цитата(Alexander_I @ 21.11.2017, 22:11) Э...   21.11.2017, 21:34
- - stscat   Если учесть, что максимальная точность резисторов ...   22.11.2017, 10:07
|- - wild   Цитата(stscat @ 22.11.2017, 11:07) Если у...   22.11.2017, 18:01
|- - По самые по...   Цитата(wild @ 22.11.2017, 18:01) Извиняюс...   22.11.2017, 19:33
- - Alexander_I   Цитата(wild @ 21.11.2017, 21:34) Слабо по...   22.11.2017, 13:43
|- - wild   Цитата(Alexander_I @ 22.11.2017, 14:43) С...   22.11.2017, 20:01
- - stscat   О, ответ в стиле "Советские микрокалькуляторы...   22.11.2017, 20:29
- - wild   Типовая схемотехника AI Типовой набор усилителей ...   22.11.2017, 20:35
- - stscat   Это не схемы, это какие-то нормативные акты, элект...   22.11.2017, 20:45
|- - wild   Цитата(stscat @ 22.11.2017, 20:45) Это не...   22.11.2017, 21:07
- - По самые по...   Чтобы предметно спорить, надо знать схемотехнику т...   22.11.2017, 21:21
- - wild   Спасибо, почитаю на досуге. От Maxim еще не изучал...   22.11.2017, 21:26
- - cauto   Цитата(wild @ 22.11.2017, 20:35) Типовой ...   22.11.2017, 21:47
|- - wild   Цитата(cauto @ 22.11.2017, 21:47) А на ко...   22.11.2017, 22:16
- - stscat   Если полистать описание на PGA281 дальше первой ст...   22.11.2017, 22:06
|- - wild   Цитата(stscat @ 22.11.2017, 22:06) Если п...   22.11.2017, 22:37
- - wild   Никак не поможет. Нужно заниматься проектированием...   23.11.2017, 11:54
|- - cauto   Цитата(wild @ 23.11.2017, 11:54) Сегодня ...   23.11.2017, 12:46
- - LordN   господа, давайте уже заканчивайте ненужный холивар   23.11.2017, 13:43
- - MASTAK   Всем спасибо за участие и предложенные варианты ре...   25.11.2017, 9:54
|- - wild   Цитата(MASTAK @ 25.11.2017, 10:54) Я очен...   25.11.2017, 22:40
- - MASTAK   Причем мы только делам следующее: шкаф, пишем по д...   25.11.2017, 11:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных